下载APP
收藏本站
帮助中心
天天打卡
切换到宽版
账号
自动登录
找回密码
密码
登录
注册
微信登录,快人一步
只需一步,快速开始
快捷导航
感染网
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
视频
问答
活动
积分商城
法规文库
专家笔记
新媒体联盟
工具箱
自编书
积分商城
优秀会员
技能提升
直播回放
2024年会
法规文库
专家笔记
视频库
指标解读
感术行动
更多专栏
绑定微信
官方微信
医考圈
绑定手机
官方微博
实名认证
下载APP
论坛公告
发展历程
关于我们
搜索
搜索
热搜:
感术行动
规率行动
送检率
规范解读
口腔科
邻苯二甲醛
隔离标识
水处理
手卫生
手术室
多重耐药菌
计划
法规
本版
用户
上海国际医院感染控制论坛
»
论坛
›
重点部门
›
消毒供应中心
›
蒸汽质量—应助
公告区
+ 发布
高山雪莲W
:
2025年4月优秀主题贴
05-14 17:37
高山雪莲W
:
2025年4月优秀回帖
05-14 17:35
系统消息:
SIFIC正在收录全网微信公众号,快来参与吧!还可以加入“新媒体联盟”哦。
03-21 08:09
系统消息:
SIFIC辩论赛奖励机制
03-06 08:48
系统消息:
AI工具试用丨“斯斯”陪你做感控,有问必答!(赚金币啦)
#AI工具#
01-07 16:18
系统消息:
上传视频拿金币,快来上传你最喜爱的感控相关视频吧!
#👈点我了解详情#
01-06 15:55
小小牧童
:
竟然才知道,SIFIC论坛可以一键搜索【知名专家】的授课笔记资源啦!
#SIFIC感染科普笔记#
01-02 17:30
1
2
/ 2 页
下一页
返回列表
发新帖
查看:
5345
|
回复:
23
[求助]
蒸汽质量—应助
火..
[复制链接]
安妮妮
安妮妮
当前离线
积分
519
发表于 2012-7-19 11:02
|
显示全部楼层
|
阅读模式
马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
|
×
本帖最后由 细雨润竹 于 2013-1-25 23:12 编辑
谈到灭菌质量的环节控制,有一个内容是离不开的,即蒸汽质量。灭菌时蒸汽是饱和?还是过热?含水量多少?这些我们可以从理论上来讲解,但实际工作中我们的灭菌物品在灭菌器中是看不到蒸汽的质量的,那么我们如何通过各种监测,来综合说明蒸汽质量?请老师系统的为我们做些讲解。
回复
使用道具
举报
zinph
zinph
当前离线
积分
355
发表于 2012-7-19 11:04
|
显示全部楼层
有专用仪器可以测量!
但是这个仪器现在在药厂比较多见。
医院限于管理和环境,进行改造还是比较困难的。
回复
顶
踩
使用道具
举报
glh
glh
当前离线
积分
737
发表于 2012-7-19 11:24
|
显示全部楼层
学习了,又增长了知识
回复
顶
踩
使用道具
举报
随和好学
随和好学
当前离线
积分
2684
发表于 2012-7-19 13:50
|
显示全部楼层
这个比较难形容。
常见的是蒸汽过热和蒸汽含水量过多。
过热的情况体现到化学指示卡上一般是整体发白,有一层银色的膜;
含水量过多,指示卡会出现湮边(指示油墨扩散),从指示卡反面会出现非常明显的黑影。另外,指示物表面发花,不均匀。
评分
参与人数
1
威望
+1
金币
+4
收起
理由
水墨画
+ 1
+ 4
赞一个!
查看全部评分
回复
顶
踩
使用道具
举报
供应室大政
供应室大政
当前离线
积分
626
发表于 2012-7-19 23:17
|
显示全部楼层
建议安装一个汽水分离器,至于如何检测,期待各位老师的回答!
回复
顶
踩
使用道具
举报
小扇子
小扇子
当前离线
积分
1126
发表于 2012-7-20 07:40
|
显示全部楼层
蒸汽质量反应化学在监测上,具体表现如4楼所述
回复
顶
踩
使用道具
举报
水墨画
水墨画
当前离线
积分
6692
发表于 2012-7-20 07:56
|
显示全部楼层
关于蒸汽问题,炉师傅是专家,有许多相关的好帖子。“蒸汽品质问题引发湿包的处理及预防 ”您可以借读一下哦。
https://bbs.sific.com.cn/thread-60506-1-1.html
评分
参与人数
1
金币
+2
收起
理由
细雨润竹
+ 2
应助及时
查看全部评分
回复
顶
踩
使用道具
举报
zinph
zinph
当前离线
积分
355
发表于 2012-7-23 16:01
|
显示全部楼层
觉得自己英语还行的话,看看这个。
http://www.steamquality.co.uk/Steam_Test_Kit.htm
回复
顶
踩
使用道具
举报
陈美
陈美
当前离线
积分
263
发表于 2014-2-2 09:31
|
显示全部楼层
这个问题也一直困惑着我
回复
顶
踩
使用道具
举报
南瓜笨笨
南瓜笨笨
当前离线
积分
228
发表于 2014-2-19 16:58
|
显示全部楼层
1、在蒸汽进入灭菌器前的管线上进行在线的检测,使用专业的仪器测量蒸汽的干度、不凝性气体含量以及过热度。
2、对蒸汽的冷凝水进行化学化验分析,检测蒸汽中的污染物含量,检测标准可见WS 310.2附录的冷凝水标准。
3、欧盟规范EN285有专门详细的蒸汽质量要求、污染物含量限制要求、以及检测方法叙述。
回复
顶
踩
使用道具
举报
王士心
王士心
当前离线
积分
442
发表于 2014-6-18 14:19
|
显示全部楼层
使用温度压力记录仪,当压力达到额定压力,温度低于额定温度时为不饱和蒸汽
回复
顶
踩
使用道具
举报
Meteor
Meteor
当前离线
积分
296
发表于 2014-8-13 15:20
|
显示全部楼层
现在有能检测蒸汽质量的BD产品,大家一起期待吧
回复
顶
踩
使用道具
举报
百毒不侵
百毒不侵
当前离线
积分
6615
发表于 2014-9-2 11:58
|
显示全部楼层
学习了,谢谢各位老师的指导。感谢本学习平台!
回复
顶
踩
使用道具
举报
巨龙竹
巨龙竹
当前离线
积分
1477
发表于 2015-4-5 10:44
|
显示全部楼层
学习了,谢谢各位老师的指导。感谢本学习平台!
回复
顶
踩
使用道具
举报
46688171
46688171
当前离线
积分
264
发表于 2015-5-13 10:48
|
显示全部楼层
有收获,谢谢老师的帖子
回复
顶
踩
使用道具
举报
北京创新世纪
北京创新世纪
当前离线
积分
340
发表于 2015-7-28 14:02
|
显示全部楼层
使用温度压力检测仪,如果实测温度高于与之相对应的压力值则可判为过热蒸汽。
回复
顶
踩
使用道具
举报
北京创新世纪
北京创新世纪
当前离线
积分
340
发表于 2015-7-28 14:05
|
显示全部楼层
同时使用温度记录仪检测在灭菌室内布点,计算平衡时间。800L的灭菌器平衡时间小于30秒表明不凝气体在合格范围内。
回复
顶
踩
使用道具
举报
逸伦
逸伦
当前离线
积分
1192
打卡等级:热心大叔
打卡总奖励:927
最近打卡:2025-05-17 08:58:54
发表于 2016-1-16 20:43
|
显示全部楼层
路过学习下,不太明白
回复
顶
踩
使用道具
举报
f891127
f891127
当前离线
积分
271
发表于 2016-1-28 20:38
|
显示全部楼层
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
回复
顶
踩
使用道具
举报
f891127
f891127
当前离线
积分
271
发表于 2016-1-28 20:45
|
显示全部楼层
登录/注册后可看大图
回复
顶
踩
使用道具
举报
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
医院感染流行病学
关闭
站长推荐
/1
SIFIC2025全国感控年会开放注册啦
“SIFIC2025全国感控与疑难感染联合大会”将于2025年7月10日至12日在中国·上海隆重召开,现已开放注册报名!
查看 »
Copyright © 2007-2025
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
E-mail:sific2007@163.com QQ:2420400092(小小牧童)
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表