感染性疾病科门诊布局流程图
黄平县人民医院 感染性疾病科门诊分布流程 在易于隔离的地方设立相对独立的发热门诊,隔离留观室。发热门诊要与其它门诊、急诊相隔离,有明显标识。诊室消毒期间,应当有备用诊室,近距离的应有隔离卫生间。有条件的应有专门的检验室和放射检查室。离留观室应独立设区,有明显标识。要分设清洁区、半污染区、污染区,各区无交叉。医务人员办公室与留观室分隔无交叉,并尽可能保持一定距离。留观病人一人一室,各病房内应具备洗漱、排泄条件。疑似病人病区设置同隔离留观室。病区除上述要求外,尚应设立重症监护病房,或具备监护和抢救条件的病室,并不得收治其他常规病人。 [1]呼吸道发热门(急)诊与肠道门诊、肝炎门诊应完全分隔,呼吸道发热门诊空调通风系统做到独立设置。
⑵感染性疾病科应分设呼吸道发热病人、肠道病人、肝炎病人的专用出入口和医务人员专用通道。应设清洁物品和污染物品的出入口。各出入口应设有醒目标志。
⑶感染性疾病科内应设有污染、半污染和清洁区,三区划分明确,相互无交叉,并有醒目标志。
⑷感染性疾病科应设置医务人员更衣室,在半污染区与清洁区之间设置符合要求的第二次更衣区。
3、通风、排风
⑴感染性疾病科业务用房应保持所有外窗可开启,室内空气保持流通。
⑵感染性疾病科的空调系统应独立设置,禁止使用下列空调系统:循环回风的空气空调系统;不设新风,不能开窗通风换气的水-空气空调系统;既不能开窗、又无新风、排风系统的空调系统;绝热加湿装置空调系统。
设中央空调系统的,各区应独立设置;呼吸道发热门诊设全新风空调系统,肠道、肝炎门诊设中央空调系统的,新风量和换气次数不得低于设计规范要求;不设空调系统的,应确保自然通风。
4、消毒
⑴感染性疾病科的污水、污物等废弃物应严格消毒,符合《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗机构污水排放要求》、《医院消毒技术规范》等卫生法规、规范、标准的要求。
⑵感染性疾病科内应设置专用的消毒室。
⑶各业务用房必须安装紫外线灯或其他备用卫生部批件的空气消毒器械,配备非手触式洗手装置、消毒箱、纱窗纱门、防虫防鼠等消毒隔离和卫生设施。
5、呼吸道发热门诊的具体要求
⑴呼吸道发热门诊内至少设置一间诊室。
⑵呼吸道发热门诊内必须设独立厕所。
⑶呼吸道发热门诊内应具有挂号、候诊室、治疗室、留观室、检验室、放射检查室和收费、取药等功能。
⑷呼吸道发热门诊内应尽量采用自然通风,自然通风不良的情况下,应安装足够的机械通风设施,进行强制排风。有条件的医院应采取措施形成从清洁区到污染区的室内空气压力梯度。
⑸使用中央空调的应调整气流方向,使气流从清洁区到半污染区、再到污染区,污染区域内应保持负压。每周对空调系统清洗消毒1-2次,对空调冷却水集中收集,消毒后排放。附:感染性疾病病人就诊流程 来院病人及陪同人员
预检分诊处测体温
非发热、非感染性疾病病人 发热病人、感染性疾病病人 (给呼吸道感染病人发放口罩、检查X线)
普通门诊就诊 感染疾病科门诊医生进行排查
排队传染病的病人 医学留观病人 确诊或疑似传染病的病人
留在医院指定地点 定点医院
解除观察 疑似或确诊传染病的病人
回家 转至其他病房留院继续治疗