我们医院层流手术室最近湿度经常超过60%,上个月空气培养细菌菌落数有超标现象,厂方整改后说让我们空调一直开着,不知各位老师有没有碰到这样的情况?如何处理?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-18 07:31 | 显示全部楼层
我们没有遇到过这种情况,北方的空气湿度不是太高。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-18 07:53 | 显示全部楼层
我们上旬检测到洁净手术室16间中有一间空气菌落超标,而且是霉菌。昨天去手术室看他们的记录,近期有几个间湿度经常超过60%,最高68.9%。我提出来,护长说在调,我说为啥条那么多天?她不吭气了。今天的再追查。

评分

参与人数 1金币 +4 收起 理由
控制感染 + 4 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-18 08:17 | 显示全部楼层
近来南方有些地方天气高温高湿,容易滋生细菌,这些地方的层流手术室应注意消毒、清洗管道和滤网等,以保证进风口空气的洁净。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
控制感染 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-18 08:36 | 显示全部楼层
首先排除空气培养细菌污染,接着对层流的各层过滤网进行检查和清洗.
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-18 09:00 | 显示全部楼层
是否是高效过滤器到期了,需要更换。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-18 09:57 | 显示全部楼层
1、查一下进水温度,是否在7-10度,高于这个温度不能除湿;2、对于南方高温潮湿地区应该加装强制除湿机。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
婉若秋水 + 1 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-19 23:44 | 显示全部楼层
谢谢老师,学习了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-25 09:02 | 显示全部楼层
谢谢各位老师,学习了,现在我们手术室经加强层流维保后,手术室的湿度有所好转,但还有不理想的时候,继续改进中
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-25 09:17 | 显示全部楼层
谢谢各位老师,我院本月手术室空气监测也不合格,正在找原因,我想各位老师的分析值得借鉴
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-25 09:33 | 显示全部楼层
我院7月份手术室空气监测也有菌落数超标的.正在找原因.
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-27 13:17 | 显示全部楼层
我们医院层流手术室最近湿度经常超过60%,但没有发现有霉菌!其原因正在查找中。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-2 15:01 | 显示全部楼层
这湿度过高真是问题啊!!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-23 09:46 | 显示全部楼层
我们一样经常温度低湿度高或温度高湿度低,设备科检查修理后,过一段时间又犯这问题,实在令人头疼,因为手术室与院感息息相关,领导把责任推给院感科。