[原创] 手术室不能选用通风作为空气净化方法吗?

[复制链接]
发表于 2012-7-4 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
1、今年颁布的空气净化管理规范6.1手术室可选用下列方法净化空气的五种方法中没有通风,是否说明普通手术室不能用通风作为净化方法吗?
2、超低容量喷雾法所使用的消毒器如果证据齐全是否就是获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器?
3、新生儿病房,产房等二类环境能用超容量喷雾法净化空气吗?
谢谢
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-4 16:24 | 显示全部楼层
我自己顶一下吧!请各位老师谈谈自己的见解
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-5 21:49 | 显示全部楼层
既然规范里没有写出手术室可以用通风的方法进行空气净化,说明是不能作为有效手段使用的。普通手术室可以开窗通风,但是只能作为辅助手段,主要还是要靠规范里推荐的那些方法达到空气净化要求。