手术室、产房连续两次空气监测不合格,原因何在? ...
公告区
+ 发布
系统消息:
直播预告丨AI技术如何赋能感控工作(以案为鉴第二季01期)开播啦!
02-24 11:57
高山雪莲W
:
2025年1月份优秀主题贴
02-17 16:11
高山雪莲W
:
2025年1月份优秀回帖
02-17 16:10
系统消息:
AI工具试用丨“斯斯”陪你做感控,有问必答!(赚金币啦)
#AI工具#
01-07 16:18
系统消息:
上传视频拿金币,快来上传你最喜爱的感控相关视频吧!
#👈点我了解详情#
01-06 15:55
小小牧童
:
竟然才知道,SIFIC论坛可以一键搜索【知名专家】的授课笔记资源啦!
#SIFIC感染科普笔记#
01-02 17:30
1
2
/ 2 页
下一页
返回列表
发新帖
查看:
6683
|
回复:
26
手术室、产房连续两次空气监测不合格,原因何在?
火...
[复制链接]
zywangxiaohui
zywangxiaohui
当前离线
积分
394
发表于 2012-6-26 16:47
|
显示全部楼层
|
阅读模式
马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
|
×
本帖最后由 小雨点儿 于 2014-3-31 17:21 编辑
请教各位老师,我院手术室、产房连续两次空气监测不合格,使用的是空气净化器,各科室找原因,一直找不出为什么不合格,希望老师帮忙分析下。
回复
使用道具
举报
叮叮1990
叮叮1990
当前离线
积分
1583
发表于 2012-6-26 16:55
|
显示全部楼层
手术室层流,基层医院大多是紫外线或是空气净化机。
回复
顶
踩
使用道具
举报
xiaolinglucky
xiaolinglucky
当前离线
积分
405
发表于 2012-6-26 19:55
|
显示全部楼层
1.首先,本身培养皿是否被污染?操作者是否做了操作的统一培训
2..其次,培养皿的放置方法,放置时间,放置顺序,放置位置是否有问题?
3.再者,你们的空气净化器是否是通过认证的厂家生产的。空气净化器在使用过程中有否经过维护,如过滤网的清洗及更换等有否按要求做好。
4.另外,空气培养时空气净化器是否开启及开启时间是否足够等
评分
参与人数
1
金币
+2
收起
理由
小雨点儿
+ 2
赞一个!
查看全部评分
回复
顶
踩
使用道具
举报
佳蕙淼淼
佳蕙淼淼
当前离线
积分
10370
发表于 2012-6-28 14:45
|
显示全部楼层
做做物体表面的监测,我们20年前也遇见过。
只有这样也许可以找到特殊的原因
回复
顶
踩
使用道具
举报
zywangxiaohui
zywangxiaohui
当前离线
积分
394
楼主
|
发表于 2012-7-2 15:26
|
显示全部楼层
谢谢各位老师!我也在积极找原因。
回复
顶
踩
使用道具
举报
whyy6344
whyy6344
当前离线
积分
559
发表于 2012-7-10 10:15
|
显示全部楼层
还有空调的过滤网是否定期清洗?
回复
顶
踩
使用道具
举报
huarui
huarui
当前离线
积分
388
发表于 2012-7-10 12:34
|
显示全部楼层
我院规定过滤网一个月清洗一次。
回复
顶
踩
使用道具
举报
画中仙
画中仙
当前离线
积分
3156
发表于 2012-7-10 12:39
|
显示全部楼层
不知道你们查找的原因有哪些,是否可以提供,然后大家再给你补充。
回复
顶
踩
使用道具
举报
樱木
樱木
当前离线
积分
2116
发表于 2012-7-10 12:49
|
显示全部楼层
从
流行病学的思维角度
进行分析:这两次监测(不合格)与前面的监测(合格),其中有哪些因素是相同的,哪些因素是不同的。
只有这样得出的结论才是科学的结论,而不是一股脑的去
猜想
究竟是哪个环节出现了问题。
回复
顶
踩
使用道具
举报
1995薰衣草
1995薰衣草
当前离线
积分
3771
发表于 2012-7-10 13:18
|
显示全部楼层
原因很复杂!只能用排除法!
回复
顶
踩
使用道具
举报
zywangxiaohui
zywangxiaohui
当前离线
积分
394
楼主
|
发表于 2012-7-12 08:33
|
显示全部楼层
我也考虑是空调的过滤网没清洗,但是以前监测合格。还想会不会是监测人员的问题。
回复
顶
踩
使用道具
举报
院感小虫
院感小虫
当前离线
积分
875
发表于 2012-7-14 08:15
|
显示全部楼层
过滤网是否按要求及时清洗了,你可以让器械维修的人员来给你维护一下,然后对空气净化机的出风口、扇叶进行采样检测一下,如果监测合格 你在找其他的原因。采样的时间、培养基暴漏的时间等等
回复
顶
踩
使用道具
举报
飞燕
飞燕
当前离线
积分
1479
发表于 2012-7-14 09:07
|
显示全部楼层
我认为要将可能污染的环境进行彻底清洁和消毒,然后按规范程序再进行采样,但此过程一定院感科人员要现场把关和监督,我想问题是会解决的。
回复
顶
踩
使用道具
举报
yaocuijun
yaocuijun
当前离线
积分
455
发表于 2012-7-16 09:45
|
显示全部楼层
你们的手术室和产房的空调过滤网是否按要求及时清洗了,采样前是否做好了消毒工作。
回复
顶
踩
使用道具
举报
nao+
nao+
当前离线
积分
347
发表于 2012-7-20 17:49
|
显示全部楼层
我院五月份采样也是产房连续两次不合格,查找原因最大的可能是中央空调的原因。最后一次空调关闭半小时后采样结果合格
回复
顶
踩
使用道具
举报
rongtong
rongtong
当前离线
积分
441
发表于 2012-7-24 18:34
|
显示全部楼层
中央空调长期不清洗,将是一个污染源
回复
顶
踩
使用道具
举报
飞鸿药师
飞鸿药师
当前离线
积分
912
发表于 2012-8-7 15:12
|
显示全部楼层
我院也正有此困扰,学习了,谢谢。
回复
顶
踩
使用道具
举报
江艳丽
江艳丽
当前离线
积分
723
发表于 2012-8-8 14:50
|
显示全部楼层
要多种原因查找:采样、培养皿、过滤网等等
回复
顶
踩
使用道具
举报
银杏儿
银杏儿
当前离线
积分
2172
发表于 2012-8-8 15:39
|
显示全部楼层
我个人认为,您应该先把自己能想到并已排除的所有因素列进来,这样大家才能帮你考虑你没想到的问题。否则,原因太多了。
回复
顶
踩
使用道具
举报
zywangxiaohui
zywangxiaohui
当前离线
积分
394
楼主
|
发表于 2012-8-8 17:28
|
显示全部楼层
我考虑是不是采样、还有培养皿有问题。
回复
顶
踩
使用道具
举报
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
|
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
Copyright © 2008-2023
上海国际医院感染控制论坛(SIFIC)
(https://bbs.sific.com.cn/) 版权所有 All Rights Reserved.
网站信息反馈联系:sific2007@163.com
Powered by
Discuz!
X3.5 技术支持:
上海莫畏信息科技有限公司
|
沪ICP备16047626号-1
快速回复
返回顶部
返回列表