[求助] ICU空气指标超标的问题

  [复制链接]
发表于 2012-6-25 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 茶韵幽香 于 2012-6-25 12:59 编辑

近期我院ICU空气超标,监测出金葡菌,经开窗通风和空气消毒机消毒后生长金葡菌,后就进行了过氧乙酸薰蒸消毒,并做了空气培养,还有金葡菌,而物表正常。请教各位大侠,何因造成这个结果?有何高招解决它?谢谢!!!

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +2 收起 理由
茶韵幽香 + 1 + 2 发现问题积极解决!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-25 13:18 | 显示全部楼层
老师,查一下中央空调送风系统

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
茶韵幽香 + 1 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-25 13:43 | 显示全部楼层
赞同楼上老师的说法,同时还包括空气消毒机出风口及滤网有没有按时进行清洁。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
茶韵幽香 + 1 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-25 14:38 | 显示全部楼层
操作人员手是否污染?培养皿有没有问题?要先排除。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
茶韵幽香 + 1 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-25 14:59 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-25 15:05 | 显示全部楼层
孟6386 发表于 2012-6-25 14:59
总之要各个环节考虑到,只能用排除法了。

确实要注意各个环节、各个部位。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-27 10:31 | 显示全部楼层
用排除法,逐个排除,采样首先要标准。