各位老师好:我们单位是一家二乙综合医院,床位120张,没有成立消毒供应中心,手术室器械仍在手术室清洗,供应室非常陈旧,并在二楼,没有电梯,最近医院可以在一楼有一排7字型旧房可以改造,总面积130平方,请教老师能否帮忙设计。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-20 15:14 | 显示全部楼层
可以根据“供应室建筑布局流程”来设计。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-20 15:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 水墨画 于 2012-6-20 20:02 编辑

消毒供应中心的设计要求很严格,还是要找专业设计人员,再到上一级医院参观一下,不能掉以轻心。我们是二甲医院,消毒供应中心刚设计好,还没正式启用,已经发现布局有缺陷,为时已晚。很难补救,今年二甲复审,这个问题很难办。

不是刚设计好,是刚改建好才发现少缓冲间,布局有问题,很麻烦的。

评分

参与人数 1金币 +4 收起 理由
水墨画 + 4 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-20 15:47 | 显示全部楼层
缓冲间,这么重要的环节不能忘啊。要多找几个人会审。尤其是找当地的专家。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-20 15:49 | 显示全部楼层
我个人认为,你可以参照《消毒供应中心技术规范》中布局要求,分为三区,每区要有实际屏障且有缓冲间,空气流向由洁到污,不交叉不逆流,工作人员通道和物品回收回来的通道明确分开
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-20 20:02 | 显示全部楼层
还是建议你们请专业的供应室设计人员给设计一下,然后进行审核后再动工。那些灭菌器的厂方都有专门的设计人员的,你们可以找他们帮忙,这样会比较合适一些,减少失误哦。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-21 13:54 | 显示全部楼层
你好,我可以专业设计消毒供应中心图纸。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-26 14:05 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-29 09:19 | 显示全部楼层
默。 发表于 2012-6-26 14:05
谢谢老师的建议,有一位老师说可以专业设计消毒供应中心图纸,我们怎么联系啊/

QQ号 709340376 这个就行了