找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

04-09 21:27
04-09 21:26
03-21 08:09
03-06 08:48
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 4373|回复: 6

[求助] 洁净手术室的空气培养如何做及判断?

  [复制链接]
发表于 2012-6-16 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 婉若秋水 于 2012-6-16 15:19 编辑

1、千级手术间中心区放置5个平皿,周边区放置3个平皿,对吗?
2、洁净手术室空气培养时,机组应处于什么状态(开启还是关闭)?
3、5个平皿里有2个菌落,如何计算结果是否符合国家标准?
请各位老师给予帮助,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-16 09:22 | 显示全部楼层
以前好像有过这方面的讨论,看一下这个链接https://bbs.sific.com.cn/forum.ph ... mp;page=1#pid980915
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-16 09:33 | 显示全部楼层
360截图20120616093203437.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-16 10:06 | 显示全部楼层
一一回答:
1、千级手术间,即按照GB5033-2002的手术室分级的Ⅱ级洁净手术室,手术区为1000级,周边区10000级,则用沉降法检测空气微生物时放置平皿数量为:手术区3个,周边区6个。
2、机组处于开启状态,保持层流洁净的状态。
3、百级手术间的手术区域放置5个平皿,若5个平皿长出来2个菌落,则结果是手术区0.4个/30min·直径90皿,判断结果超标。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总奖励:44
  • 最近打卡:2025-03-05 09:57:33
发表于 2012-6-16 10:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 esuoting 于 2012-6-16 11:06 编辑

1.非“中心区”,应是手术区放3个点,周边放6个(长边各2个短边各1个);
2.采样前百级洁净房间至少已运行15分钟,千级至少已运行40分钟。个人理解应在开启状态下采样。
3.计算手术区内每皿的平均菌落数,小于0.75个/30min•90皿则为合格。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-12 14:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 康向华 于 2012-11-12 14:53 编辑

请教一下版主老师,平时百级洁净房间每月的空气培养要放13个平皿吗?
第二个问题:参照2012消毒技术规范,非洁净手术室、产房等空气中的细菌菌落总数小于等于4CFU/(15min .直径9cm平皿),我的理解是:小于30平米的房间,放3个平皿,结果是3个平皿的菌落数小于等于12个,这样的结果对吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-11 09:01 | 显示全部楼层

应该是这样,个人理解