供应室压差房间需要空气消毒装置吗??

  [复制链接]
  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2031
  • 最近打卡:2025-05-15 06:00:00
发表于 2012-6-13 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
们供应室只做了压差,没有做空气净化装置,请问还需要空气消毒装置吗?

回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-13 18:35 | 显示全部楼层
械通风的换气次数有要求:根据规范去污区和检查、包装及灭菌区每小时10次,无菌物品存放区每小时4~10次

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2031
  • 最近打卡:2025-05-15 06:00:00
 楼主| 发表于 2012-6-13 19:03 | 显示全部楼层
欢乐鱼儿 发表于 2012-6-13 18:35 static/image/common/back.gif
机械通风的换气次数有要求:根据规范去污区和检查、包装及灭菌区每小时10次,无菌物品存放区每小时4~10次

请问鱼儿前辈:需要安置空气消毒装置吗,压差房间属于几类环境呢??
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-13 19:25 | 显示全部楼层

消毒供应中心压压差
整个布局设计应实现物品由污到洁,清污不得交叉和回流。空气流向从洁到污,无菌物品区lOPa~l5Pa,检查包装区5Pa~lOPa,去污区0~-5Pa,生活办公区应低于检查包装及灭菌区,高于去污区,有条件的可在无菌物品存放区、检查包装及灭菌区安装层流装置。各区设有人员缓冲专用通道。各区之间应有实际屏障隔离,区域内应减少小房间的设置。有条件的可设置参观玻璃走廊。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-13 19:37 | 显示全部楼层
你所说的压差如果是机械通风换气的话,那么去污区、检查包装灭菌区换气次数是10次;无菌存放区市4-10次。当然需要空气消毒,无菌存放区新行业标准WS310.1中已经定义为清洁区,但是我们在监测时还是按照2类环境无菌区进行监测的,检查包装区属于3类环境,个人认为在逐步推进检查包装间按二类环境管理,其实检查包装区的空气比无菌物品存放区的要求要更高。。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-14 11:11 | 显示全部楼层
小雨飞飞 发表于 2012-6-13 19:03 static/image/common/back.gif
请问鱼儿前辈:需要安置空气消毒装置吗,压差房间属于几类环境呢??

      即将出台的《医院消毒卫生标准》把供应室的清洁区(打包灭菌区和无菌物品保存区)划分为三类环境,我个人认为如果通过机械通气通过环境监测效果能够达到3类环境要求,如果不能保证,可安装移动式消毒装置,定期进行消毒。