[求助] 洁净手术室的技术指标监测

  [复制链接]
发表于 2012-6-13 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师,监测洁净手术室的尘埃粒子大于等于0.5微米的粒子数不超标,而尘埃粒子大于等于5.0微米的粒子数却超标的原因?想听取各位的建议,希望得到各位老师的帮助。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-15 11:02 | 显示全部楼层
对于出现这种情况,只能说是莫明其妙,大颗粒的都超标了,小的会不超标?
不是粒子计数器出问题,就是洁净手术室通风透气性太太好了。相信楼主仔细核查一下,会找到原因的。
个人意见,仅供参考。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-18 08:49 | 显示全部楼层
我个人认为,是不是人为原因?比如手术室物体表面打扫不干净,监测人员的活动幅度过大造成污染?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-20 10:25 | 显示全部楼层
大颗粒说明手术室清洁不够干净,一边空气经过初效、中效亚高效不会大颗粒超标的