[求助] 紧急求助:烦请有层流洁净系统使用经验的朋友跟帖

 火... [复制链接]
发表于 2012-6-12 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 依依 于 2012-6-12 20:09 编辑

我院即将新建一座新医院,近日就要讨论最终设计方案。

5月底在济南年会上已有多位老师讲课,提到空气净化的利弊,新观点已不主张一窝蜂兴建。
但我院新设计的手术室、供应室、所有监护室以及骨髓移植病房全部都是层流洁净系统。我拟与院领导反馈新知识、新观点,但我人单力薄,恐难以撼动院领导及基建人员根深蒂固的观念。


我知道好多医院使用层流系统多年,有很多的切身感受,真切希望已经使用层流洁净系统的朋友说说您院使用后的体会。

重点跟帖的内容包括:


医院床位数
医院使用洁净系统的科室及使用年限
使用后效果如何
是否做到按规范要求清洗更换过滤器
更换这些过滤器的成本大致多少
后期维护成本多少


如果上述信息你不全知道也没关系,有什么说什么。

常言道:众人拾柴火焰高,让我们大家一起努力说服院长做真确的事!

回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-12 17:28 | 显示全部楼层
我也正想要这方面的经验,我们也正要搬新院,一千多张床,曾多次多人跟我们老大建议不用层流,最终无法改变,手术室、ICU、新生儿科、感染性疾病科,供应室等都设了层流,急需知道怎么监测和维护。请老师们传授经验!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-12 18:33 | 显示全部楼层
所有监护室都用洁净的好像没必要,供应室也没必要。个人看法。后续费用很大。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-12 19:02 | 显示全部楼层
难哪,我们老大宁愿差钱也在建洁净病房(ICU),我也想不通呢,别的地方挺省的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-12 20:11 | 显示全部楼层
现在医院多在追求高精尖,估计这是一很重要的原因。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-12 20:22 | 显示全部楼层
其实上那么多层流可能是面子工程和政绩工程。就拿洁净病房(骨髓移植病房)来说,除了日常正常维保和更换,每年都要进行彻底维保更换,之后还要检测,那费用真的很高。但需要的地方还是可以建层流的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-12 20:58 | 显示全部楼层
建议尽量评估好再下决心,净化建起来容易,维护起来非常困难,不光是没有专业的维护队伍,即便是有投入也是非常可观的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-13 08:28 | 显示全部楼层
非常有实用性,感谢了~~
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-13 08:43 | 显示全部楼层
我也和你遇到同样的问题,这段时间在审新医院的图纸,建层流的科室大大小小的共12个,晕。想做个可行性分析给院领导,说服他们不要建这么多层流病房,包括建设成本、使用成本、维护成本等方面,不知哪位有资料可借鉴。谢谢!
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1151
  • 最近打卡:2025-05-05 10:09:00
发表于 2012-6-13 09:22 | 显示全部楼层
对于老师提出 的问题,我也一直在思考,中国人就爱一窝蜂,应该坐下来根据我们的实际情况,来做我们的事,层流好建,后续的维护跟不上我认倒不如不建的好,根据实际情况,走自己的路。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-14 19:07 | 显示全部楼层
是否做到按规范要求清洗更换过滤器
更换这些过滤器的成本大致多少
后期维护成本多少
不光是没有专业的维护队伍
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-14 20:07 | 显示全部楼层
[b]使用和维护管理是确保运行的关键
新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次。中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次 。亚高效过滤器宜每年更换末端高效过滤器宜每年检查一次 。维护成本要根据手术室规模大小而定,我院一年材料更换和清洁维护10万元左右。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总奖励:122
  • 最近打卡:2025-04-21 10:34:36
发表于 2012-6-14 20:21 | 显示全部楼层
我们也是用的是洁净系统说实话就是面子好看,维护根本做不到,都是让物业在做,物业也不懂,找到建设者他们说粗效两月换一次我们愿意换去问老板愿不愿意,老板说两月换一次那是梦想,亚高效到一年了也没见谁来换,整天提心吊胆很无奈,整体维护按照标准要求费用一年下来10万左右。还是斟酌下吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-21 20:52 | 显示全部楼层
层流的级别和设置多少要根据医院的具体情况来定,不过也要考虑到后期的发展。具体维护费用应该不会少,但是具体的我不清楚,建议由设备科联系厂家,给具体报个价。或者让厂家在标书里体现一下后期的维护费用。如果没有完善的维护制度并落实,层流到时候只会变成一个污染源。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-21 21:04 | 显示全部楼层
我院的手术室、icu、供应室、骨髓移植病房都是层流。
手术室的层流维护较好,但是供应室和icu 就要差一些。
个人认为:需要专业的队伍进行维护,
          需要大量的资金进行维护,否则还是不要一窝蜂上层流。
领导也没有 办法做到什么都知道,
很多东西也是听个大概,是需要好好开发一下领导。
在不能开窗通风的情况下,领导是会觉得层流似乎是一劳永逸的事!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-22 00:58 | 显示全部楼层
我院洁净手术部已经使用9年,从800张床到现在的1500张床,显然手术间已不够用,所以要长远考虑。使用中过滤网按时更换,至于运行成本,如手术量大还可以承受。管理方面院感办在最初阶段要付出很多辛苦,逐步规范。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-22 01:05 | 显示全部楼层
日常维护很麻烦,尤其是回封口在顶部的得后勤人员协助,都是护士长督促.
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-22 13:30 | 显示全部楼层

进风口在顶部,回风口不应在顶部啊?回风口应在墙下方四周吧?这也是根据洁净的通风过滤原理呀?