找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3857|回复: 7

[求助] 层流手术室空气采样过程中层流是开还是关

 火.. [复制链接]
发表于 2012-6-5 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
层流手术室空气采样过程中层流是开还是关
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-5 16:55 | 显示全部楼层
我个人认为要关掉以后采样
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-5 17:03 | 显示全部楼层
那里可以找到依据?                  
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-5 17:29 | 显示全部楼层
洁净手术室空气采样分为动态和静态要求是:1、采样前提前开启空气处理机(空调),并在开机满30分钟后进行采样。不能在刚做完手术的房间采样。2、采样时手术间处于清洁、静止、密闭的状态下进行。采样时手术间的门保持关闭状态。培养皿放置后人员迅速离开,采样过程禁止无关人员出入。3、检测人员洗手、穿无菌衣。人员总数≤2人。4、百级平皿放置总数13个(中心区5个;周边区8个)。5、平皿放置位置:距地面1米处。距墙50公分。6、平皿放置方法:将培养皿放置在相同高度的平面物体上,平皿下衬垫灭菌布垫(防止气流撞击平面后的扬尘影响采样效果

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +6 收起 理由
男丁格尔 + 3 + 6 很给力!感谢空紫老师详细全面的解释。

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-11 21:35 | 显示全部楼层
值得学习。。辛苦了各位老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-18 10:38 | 显示全部楼层
学习了,不知道这个在哪个文件里哦
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-12 14:56 | 显示全部楼层
医疗机构消毒技术规范WT/T367-2012里的附录A有说明。医院洁净手术部建筑技术规范GB-50333-2002里有说明。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-7-8 09:21 | 显示全部楼层
很困惑,谢谢老师的指导!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |