[求助] 依据监测结果,此术间洁净度为多少级?

[复制链接]
发表于 2012-5-27 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
在层流手术室进行洁净度监测时,尘埃粒子计数器打印下面报告单如何理解?
2012年05年25日16:21
FLOW:0.001/ min
T:01 min
particles/period
0.3um  00000158
0.5um  00000141
0.7um  00000123
1.0um  00000102
2.0um  00000036
5.0um  00000004
7.0um  00000000
1.0um  00000000
Class:    10000
依据上述结果,此术间洁净度为多少级?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-27 18:51 | 显示全部楼层
这个结果实在无法判定,可能还应做相应处理再检测。术间洁净度应从建设级别,然后找一个有资质第三方按照尘埃等各指标合格就可以了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-30 19:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 zxtjzzj 于 2012-5-31 19:19 编辑

请问各位老师,以下各行代表什么意思?
采用的是CLJ-E301型激光尘埃计数器,在层流手术室监测。

回复