找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

01-11 22:45
01-11 22:43
01-07 16:18
01-06 15:55
01-03 17:36
01-03 09:00
01-02 17:30
查看: 3218|回复: 7

[讨论] 消毒供应中心规范中强调的机械通风换气的次数是指循环风消毒机的换气次数吗?

 火.. [复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2012-5-25 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-25 19:52 | 显示全部楼层
我个人认为这是两个问题。撇开消毒供应中心机械通风不说,单数消毒机换气次数是衡量是否达到效果指标之一。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-25 22:14 | 显示全部楼层
不是,这是两个不同的问题
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-26 22:34 | 显示全部楼层
两者不是一个概念:
所谓循环风消毒机,一般是指将室内的空气反复吸入,经消毒后吹出,形成循环,其情况类似一般的家用空调;
它只处理室内空气,而不会将室内空气和室外空气进行置换;
循环风消毒机的换气次数,指在一小时内能将室内的全部空气,消毒处理几次;
而通风换气,是要向室内补充新鲜空气,排出室内原有空气的,此称换气;
这补充空气,就是空调和通风专业中“新风”的含义;
这里的机械通风换气的次数,指的是一小时内,能将室内的全部空气,置换更新几次;
回复 1 0

使用道具 举报

头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-5-27 12:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-7 22:32 | 显示全部楼层
请问老师,机械通风采用什么方法进行?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-7 22:38 | 显示全部楼层

路过学习了,谢谢炉老师。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-8 02:03 | 显示全部楼层
我认为规范中讲的换气次数是指室内装了负压装置的空气交换设施,它可以让供应室的各区域负压值不同,空气的流向是由洁(无菌物品存放区)至污(清洗区)的流向。通风次数是指负压设备的每小时调定的通风次数。