发表于 2012-5-18 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
们新病房楼己经启用,此期间院感科没有参与设计、审核的权力,在查看新病房楼的过程中发现五个部门的净化分别由1家公司完成,只有一家的回风口是可以清洗拆卸的,另外一家回答不需要拆卸,用吸尘器清理即刻?对此回答我很有疑问,请大家讨论可以只用吸尘器清理回风口吗??

回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-18 20:05 | 显示全部楼层
院的回风口是可以清洗拆卸的。
医院空气净化管理规范2012版中
5空气净化方法
5.3空气洁净技术
5.3.2.5定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。
请问,如果固定的如何擦拭回风口内表面呢?

回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-18 20:43 | 显示全部楼层
回风口过滤网必须能拆卸才行,否则遇污染时怎么进行处理啊
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-18 20:56 | 显示全部楼层
定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-18 21:17 | 显示全部楼层
5楼老师说的非常正确,我们的回风口也是可以拆下清洗的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-18 21:43 | 显示全部楼层
回风口应该是能打开、滤网也能拆卸的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-18 22:29 | 显示全部楼层
请问楼上的几位老师:洁净手术室是否要保持能通风?(比如有两扇相对的门)
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-18 23:11 | 显示全部楼层
我院的回风口以前是每周清洗一次,但是我们检查觉得还是不够清洁,现在是每周清洗2次。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-18 23:31 | 显示全部楼层
拆下来清洗 建议你看下卫生部新下发的那个洁净手术室空气的文件  论坛里有的
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-19 01:14 | 显示全部楼层
定期检查回风口过滤网,做为常规工作,要求每周清洁一次,如遇特殊污染,及时更清洁,院感办随时检查。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-19 01:56 | 显示全部楼层
同意3楼7楼意见。院感办应具备灵敏触觉,院内新建、改建医疗用房要持规范主动找相关部门提出合理建议,几次后院长与基建部就知道要通知你了。现在我院基建部所有新建或改建用房会告诉设计方或临床只要院感办签字确认他们就着手修建。有为才有位,刚开始任何人都不知道院感办手握医疗建筑合理布局之关。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-19 07:38 | 显示全部楼层
院感监管建筑,真是处处都能看到院感科人员。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-19 07:52 | 显示全部楼层
用吸尘器清理回风口不达标,不符合医院空气净化管理规范要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-19 08:43 | 显示全部楼层
回风口这是百分之百要拆下来清洗的。当初应当选用臭氧净化设备,就可以避免很多不便,而且净化效果相当好。像我们公司研发的电解水臭氧设备,属于国际最前端臭氧技术产品。浓度高,无致癌物,耐潮湿和高温,安全,节能,使用方便。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-19 08:44 | 显示全部楼层
如果有兴趣了解的话,可以和我联系。18757904097,范先生。