找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2943|回复: 6

求助:无痛人流室布局

  [复制链接]
发表于 2012-5-18 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
位老师好!
本来医院很多次改造,装修,从没有要求院感审核。但是,因为无痛人流手术一直在我院洁净的大手术室做,手术室一直在想拒绝无痛人流手术进大手术室。原妇科病房曾有一间手术室,多年不用。这样的现状是:手术室要求妇科回到妇科病房的手术间做;妇科一直以不符合院感要求,不去(院感曾经看过这个手术间)。现在,把问题交到了院感。院感硬着头皮也要做了。
现把我刚画的草图(很粗制的图,我是在画不出来,抱歉!)传上,说明:每个房间都有门窗,是妇科病房的半边。敬请老师帮忙!
1,此处是否可以进行无痛人流手术?
2,可以的话,如何改造?
卫生间还要让病房的病人用。
院感,有时候是顶着很大的压力的!这时候,医院就“重视院感”了。
非常感谢!
期待帮忙!
手术间
房间
楼道
污物间
房间



回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-18 12:34 | 显示全部楼层
请问:您例出的表格就是现地的布局吗?如果是,建议您好好规划一下,按手术室的三区要求进行规划。谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-18 12:43 | 显示全部楼层
按照手术部区域划分,最好把你的思路告知设计人员,毕竟图纸设计不是你的专业,希望顺利!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-18 12:57 | 显示全部楼层
感谢老师!
本来图画的就不好,用Word文档画的,传上去更变样了。按照手术区的划分是不好完成的。本是普通妇科病房的末端,现想启用的手术间对着厕所,而且妇科主任不允许关闭厕所,这样相对的洁净区也不能保障,手术间门直对楼道,没有缓冲间。妇科提议,把和手术间相通的房间打开,但是刷手在厕所侧面的现洗漱间,又是逆流,洁污交叉。另外,后勤说,打通后门的大小没有办法做,不能推进入推车。
院感又不得不去做。如何做呢?!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-18 13:19 | 显示全部楼层
人流室距离卫生间太近,你可以在病房找两间普通病房,从一间进入更衣刷手,在开一个门通向另一个房间(手术室),在手术室的出口切一个隔断作为缓冲(也是病人入口)这样相对合理。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-18 13:27 | 显示全部楼层

感谢老师!我根据老师的指教,再想想。非常感谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2024-7-29 18:36 | 显示全部楼层
和我们情况一样啊,太难了
回复

使用道具 举报