[求助] 中央空调,治疗室、换药室这些房间还需要装紫外线灯管吗?

 火... [复制链接]
发表于 2012-5-17 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 依依 于 2012-5-18 08:59 编辑

医院新建了住院大楼,使用中央空调,治疗室、换药室这些房间还需要装紫外线灯管吗?如果要,紫外线灯管的照射强度监测可以不买强度测试仪,只用强度测试卡监测可以吗?
贡献排行榜:
发表于 2012-5-17 16:26 | 显示全部楼层
开窗通风最好。如果没有条件,只能装紫外线灯。强度测试卡监测可以的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-17 16:29 | 显示全部楼层
治疗室、换药室这些房间还需要装紫外线灯管,但是,治疗室、换药室能有40分钟不进去人吗?紫外线灯亮5分钟后开始计时,消毒30分以上。现在都买消毒机,自带紫外线强度检测仪的。如果要,紫外线灯管的照射强度监测可以不买强度测试仪,只用强度测试卡监测可以。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-17 16:51 | 显示全部楼层
老师的意思是不是说:如果装了中央空调,换药室、治疗室可以装空气消毒机,不用紫外线灯管?空气消毒机有自带强度监测仪的吗?还是买了消毒机,还要院部买强度监测仪?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-17 16:52 | 显示全部楼层

想请教一下,什么牌子的消毒机自带紫外线强度检测仪?有这等好事。麻烦介绍介绍。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-17 16:55 | 显示全部楼层
开窗通风最好。如果没有条件,只能装紫外线灯。强度测试卡监测可以的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-17 16:55 | 显示全部楼层
还是需要紫外线灯的,最好是移动灯车,因为病人出院后也要做终末消毒
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-18 08:52 | 显示全部楼层
成都天田牌消毒机。你那个省的?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-18 09:28 | 显示全部楼层
福建省的,如果用空气消毒机,只做空气培养作为空气消毒的监测依据可以吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-18 14:59 | 显示全部楼层
空气消毒机的一些技术参数是厂家提供的。
消毒效果主要是空气的微生物监测,由医院监测。
消毒机应该让厂家来定期维护检查。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-19 09:05 | 显示全部楼层
低电压电解水臭氧消毒机。用于空间消毒,空气净化。还有消毒柜,消毒水机。18757904097,范先生。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-22 17:25 | 显示全部楼层
治疗室对空气的洁净度是有要求的,要求定期进行空气监测;
空气洁净的方法最好的是通风,在发生污染而通风条件不佳的情况下,使用空气消毒的方法;
空气消毒的方法传统的最多是紫外线,要求室内没人,一定的时间,记录灯管使用时间,每半年监测辐照强度等;
有人的情况下可以选择“可循环空气消毒器”,有紫外线或溴氧等;厂家有使用说明,包括有效期(一般为6年),具体品牌上网一查就出来了。