儿科门诊改建,那儿的治疗室就是加氧喷的药,现在的设计是治疗台面旁边紧挨着就是水池,这样布局合理吗?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-17 16:00 | 显示全部楼层
我们医院的治疗室也是这样设计的。有何不妥?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-17 16:04 | 显示全部楼层
最好能在治疗室外面安装洗手池,洗手时不至于喷溅到治疗台面上
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-17 16:38 | 显示全部楼层
治疗室内是否安装洗手池目前说法不一,但治疗室台面与洗手池相连不合适,洗手池潮湿容易造成污染。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-18 09:37 | 显示全部楼层
嗯,同意楼上的观点!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-11 16:24 | 显示全部楼层
我们医院就是相连的,我们采取的是在离洗手盆一米处贴上红色不干胶,提示区域划分,严禁在红线外放置输液设施。这样就可以杜绝污染
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-11 16:29 | 显示全部楼层
治疗室应该是没有水池的吧
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-11 16:47 | 显示全部楼层
治疗室内不可以装水池的,水池可以装在治疗室外面.
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-26 11:30 | 显示全部楼层
我们医院是相连的,我们采取的是在洗手盆边缘处做个隔离板。这样就可以杜绝喷溅污染。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-28 12:51 | 显示全部楼层
治疗是台面紧挨着水池,应该说是欠合理的,虽然没有哪个标准规范规定这样做是否合理,但是,大家可以根据实际情况进行判断,你想啊,治疗台面紧挨着水池,那么使用水池时不容易造成水珠飞溅从而溅湿治疗台面吗?治疗台面常常放置的是与病人治疗有关的物品,如果被溅湿是不是容易被污染呢?所以,有条件的医院,治疗室最好有2间,干湿区分开,如果没条件只有一个治疗室,那么这个水池应该尽量远离治疗台面,要知道治疗台面应该属于清洁区,而水池如果按三区划分,应该属于相对污染区啊,所以,个人认为这样的设置不合理。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-28 14:46 | 显示全部楼层
儿科门诊改建,那儿的治疗室就是加氧喷的药,现在的设计是治疗台面旁边紧挨着就是水池,这样布局,我也认为不合理。