找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

系统消息:瑜悦身心已经连续答对100道难题,逆天学霸谁与争锋?!#每日答题#
04-21 09:44
04-09 21:27
04-09 21:26
系统消息:qzygbln已经连续答对100道难题,逆天学霸谁与争锋?!#每日答题#
04-06 23:38
03-21 08:09
03-06 08:48
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 36155|回复: 6

[讨论] 空气消毒机的使用规定?

  [复制链接]
发表于 2012-5-17 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
对于治疗室使用的空气消毒机的具体使用时间有什么规定吗?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总奖励:6
  • 最近打卡:2024-08-23 12:25:09
发表于 2012-5-17 15:57 | 显示全部楼层
我院每季度由设备科工作人员对消毒剂过滤网进行清洗除尘保养等工作。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-17 16:02 | 显示全部楼层
这是我们管理的盲点,我也在想,空气消毒机是否需要监测强度?过滤网的清洗除尘工作需要多久进行?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-17 16:17 | 显示全部楼层
我院治疗室使用的是循环风紫外线灯管消毒的消毒机,每年两次由消毒机销售厂家进行维护,维护主要是检查紫外灯管是否损坏、清洁灯管表面,做照射强度检测,更换到期灯管等等。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-17 19:05 | 显示全部楼层
正在制定中,已经形成初稿,待年会结束后,征求相关科室的意见后,颁布执行我院空气消毒机使用规范。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-22 17:35 | 显示全部楼层
我们也需要这个方面的指引。目前只能依靠厂家,心里不安。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-22 21:36 | 显示全部楼层
我们医院普通手术室的紫外线循环风消毒机,每月清洗两次过滤网,由保洁公司完成,厂家每半年彻底更换一次。紫外线灯管强度每半年由厂家监测一次。平时只要看到消毒机上有报警显示就会通知厂家来检修。更换不能继续使用灯管、过滤网或其他配件。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表