找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

02-17 16:11
02-17 16:10
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 6198|回复: 14

环氧乙烷消毒需要哪些防护用品

 火.. [复制链接]
发表于 2012-5-17 07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 amber78 于 2012-5-17 09:37 编辑

环氧乙烷消毒需要哪些防护用品,我们刚买了新的3M环氧乙烷消毒机,一般48小时就可以灭菌及监测完毕,但是消毒员因为环氧乙烷有毒,对身体有害,一直坚持一周左右消毒一次,可实在满足不了临床需求,想给他买些防护用品,具体不知道买哪些?请教各位老师
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-17 08:26 | 显示全部楼层
环氧乙烷消毒室因有专门的排气系统,保证灭菌后有足够的时间通风换气。操作按说明书要求,无需防护。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-17 09:07 | 显示全部楼层
个人防护
   1  避免吸入过量EO蒸气:更换气罐或搬运时,需要佩戴眼罩、胶皮手套、口罩或防毒面具。并用加热、通风、驱药设施;取物时操作者最好带防毒面具和防护手套。工作毕,沐浴更衣。对职业性接触者应定期进行体检。
2  意外泄露的现场防护:发生意外泄露时,应按照暴露EO气体浓度选择防护设备。气体浓度1 440.00 mg/m3以上区域或未知浓度状况下,采用的防护衣具包括气密式连身防护衣,正压全面式自携式空气呼吸器(置于防护衣内),防护手套(丁基橡胶、铁氟龙材质),防护鞋(靴);气体浓度1 440.00 mg/m3以下区域且空气中氧气浓度高于19.5%者,采用防护衣具包括非气密式连身防护衣,全面式或半面式空气滤清式口罩,防护手套(丁基橡胶、铁氟龙材质),防护鞋(靴)。

评分

参与人数 1 +1 金币 +3 收起 理由
星梦78 + 1 + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-17 09:28 | 显示全部楼层
这个消毒员怎么这么牛啊,怎么由他决定多少时间消毒一次,那临床怎么是否碰到传染病人也可不接诊,手术医生因怕损伤就不开刀了,应该好好教育提高下责任心。当然医院应提高安全的措施,确保无环氧乙烷无泄漏,我院每年请市疾控进行场所环氧乙烷浓度检测,提供科学的证据让供应室的工作人员放心。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-17 10:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 amber78 于 2012-5-17 10:33 编辑

如3#所提示,另外可以搜索一下文献,是很好的参考依据!
环氧乙烷低温灭菌的防护.pdf (18.92 KB, 下载次数: 91)
环氧乙烷的危害及医院消毒工作中的安全防护.pdf (487.68 KB, 下载次数: 87)

回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-20 14:10 | 显示全部楼层
环氧乙烷除了金属不能穿透,其他防护是没有用的。
所以只能从源头控制,要求灭菌后物品上的残留以及开锅门后房间内的残留要远低于国家标准。环氧乙烷工作场所残留量国家标准:15分钟平均浓度小于5ppm,8小时平均浓度小于1ppm。
作为灭菌剂都有毒,但只有达到一定浓度时才能对人体有影响。
一次性物品库房环氧乙烷残留的量也不低啊。感兴趣可以测测看。
找3m的人,他们公司有专门监测房间残留量的仪器,可以实时看到浓度值。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-26 10:03 | 显示全部楼层
定期做好维护和保养,配个环氧乙烷浓度检测仪,自己始时检测环氧乙烷
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-1 10:38 | 显示全部楼层
有没有标准来参考呢
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-1 11:22 | 显示全部楼层
在2012年8月执行的医疗机构消毒技术规范中:
C.3.5.1  灭菌器安装应符合要求,包括通风良好,远离火源,灭菌器各侧(包括上方)应预留51cm空间。应安装专门的排气管道,且与大楼其他排气管道完全隔离。
C.3.5.3  环氧乙烷灭菌气瓶或气罐应远离火源和静电,通风良好,无日晒,存放温度低于40℃,不应置于冰箱中。应严格按照国家制定的有关易燃易爆物品储存要求进行处理。
C.3.5.4  每年对工作环境中环氧乙烷浓度进行监测并记录。在每日8h工作中,环氧乙烷浓度TWA(时间加权平均浓度)应不超过1.82 mg/m3(1ppm)。
C.3.5.5  消毒员应经专业知识和紧急事故处理的培训。过度接触环氧乙烷后,迅速将其移离中毒现场,立即吸入新鲜空气;皮肤接触后,用水冲洗接触处至少15min,同时脱去脏衣服;眼睛接触液态环氧乙烷或高浓度环氧乙烷气体至少冲洗眼10min,并均应尽快就诊。
C.3.5.6  应在环氧乙烷灭菌器内进行,灭菌器应取得卫生部消毒产品卫生许可批件。

并没有提到防护的特别要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-3 22:13 | 显示全部楼层
环氧乙烷灭菌的环境、室内的浓度等要求。泄漏时应被一些防护用品。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-12 11:47 | 显示全部楼层
上周美国专家来我院检查,就提到了环氧乙烷灭菌时的防护,他指出,灭菌时门窗应关闭,无人在场,灭菌结束后只允许一人进入,并佩戴气体防护口罩,安装环氧乙烷的房间应装气体报警系统。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-12 11:50 | 显示全部楼层
专家还说:过氧化氢等离子体灭菌器的诞生就是取代环氧乙烷灭菌器的,但环氧乙烷灭菌器现存的理由只是因为别的灭菌方式无法灭菌疯牛病病原体-朊病毒。大家可以循证一下
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-9 21:57 | 显示全部楼层
星梦78 发表于 2012-5-17 10:10
如3#所提示,另外可以搜索一下文献,是很好的参考依据!

已下载,多谢提供,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-9 21:59 | 显示全部楼层
星梦78 发表于 2012-5-17 10:10
如3#所提示,另外可以搜索一下文献,是很好的参考依据!

多谢你提供,已经下载学习了,可以做教案使用。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表