[求助] 骨科手术对洁净手术室的级别要求是哪一级?

  [复制链接]
发表于 2012-5-12 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 zhangfh(星火) 于 2012-5-12 08:51 编辑

求助:骨科植入手术对洁净手术室的级别要求是哪一级?与普通手术室使用动态消毒机的空气质量有可比性吗?差距多大?
回复

举报

发表于 2012-5-12 08:52 | 显示全部楼层
关节置换是百级,其他是千级
回复

举报

发表于 2012-5-12 09:11 | 显示全部楼层
目前我院骨科手术多在百级手术室进行,如髋关节置换等一类手术。按GB50333-2002医院洁净手术部建筑技术规范要求,百级手术室空气(沉降法)手术区0.2个/30min•? 90皿(5个/m3)周边区0.4个/30min•? 90皿(10个/m3
回复

举报

发表于 2012-5-12 10:47 | 显示全部楼层
我院骨科手术在洁净手术室的百级。
回复

举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总奖励:60
  • 最近打卡:2025-04-11 09:24:09
发表于 2012-5-12 11:13 | 显示全部楼层
要求在洁净手术室进行,洁净手术室一般设为百级或万级,千级的一般设置较少,空气消毒机的质量无可比性,差距较大。
回复

举报

 楼主| 发表于 2012-5-14 08:40 | 显示全部楼层
谢谢!···························