找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2681|回复: 13

导管室10万级洁净用房设置,投入使用前是否需要有资质的第三方验收?

 火... [复制链接]
发表于 2012-5-8 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师,导管室10万级洁净用房设置,投入使用前是否需要有资质的第三方验收?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-8 21:26 | 显示全部楼层
如果做得是洁净用房,有净化机组和空气过滤系统,不管是万级还是十万级,都应该由有资质的第三方检测验收合格后再使用。

评分

参与人数 1 +5 收起 理由
红梅伊人 + 5 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-8 23:23 | 显示全部楼层
和手术间(百级、千级)一样同时由有资质的第三方检测验收合格后再使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-8 23:52 | 显示全部楼层
因为就是我们常说的洁净用房,必须要有资质的第三方验收!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-9 08:11 | 显示全部楼层
同意楼上各位意见,需要第三方验收,我们都是请疾控中心来验收的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-9 08:24 | 显示全部楼层
我们医院手术室、供应室启用是经过省疾控中心验收的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-9 09:52 | 显示全部楼层
空气净化系统投入使用前必须请有资质的部门进行监测,合格后方可投入使用。一般是省疾控中心。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-9 11:08 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的答复,我已申请验收。谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-16 09:46 | 显示全部楼层

toto版主好!我们也面临洁净用房的第三方监测问题(手术室更换高效过滤网后、新建的中心供应室),我提出需要监测,领导说不用,我想说服领导,可我没找到有说服力的规范文件,请您帮忙:我在哪可以找到洁净用房必须请第三方监测地规范文件(记得看到过,就是忘记在哪了)。另外,中心供应室启用前,是否需要请有资质的部门验收?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-16 10:44 | 显示全部楼层
dyyymzl 发表于 2012-5-16 09:46
toto版主好!我们也面临洁净用房的第三方监测问题(手术室更换高效过滤网后、新建的中心供应室),我提出 ...

可以找到当地的CDC部门和卫生监督局联系,他们有专门的一套东西。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-16 11:16 | 显示全部楼层
toto 发表于 2012-5-16 10:44
可以找到当地的CDC部门和卫生监督局联系,他们有专门的一套东西。

谢谢toto老师。马上去找。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-16 21:29 | 显示全部楼层
dyyymzl 发表于 2012-5-16 09:46
toto版主好!我们也面临洁净用房的第三方监测问题(手术室更换高效过滤网后、新建的中心供应室),我提出 ...

这是根据医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2002。

2.0.18 竣工验收completed acceptance
建设方对经过施工方调试使净化空调基本参数达到合格后的洁净手术部的施工、安装质量的检查认可。
2.0.19 综合性能评定comprehensive performance judgment
由第三方对已竣工验收的洁净手术部的等级指标和技术指标进行全面检测和评定。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-23 22:02 | 显示全部楼层
红梅伊人 发表于 2012-5-16 21:29
这是根据医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2002。

2.0.18 竣工验收completed acceptance

非常感谢您的帮助!感谢论坛这个大学堂。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-11-16 21:23 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢老师的指点
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表