找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

高山雪莲W2025年4月优秀主题贴
05-14 17:37
高山雪莲W2025年4月优秀回帖
05-14 17:35
03-21 08:09
03-06 08:48
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 1816|回复: 10

层流净化设施问题

 火.. [复制链接]
发表于 2012-5-5 00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
们医院新建了中心供应室,是有空气净化设备的。但我发现在净化室内的房顶上还安装了两个直接与外界相通的排风扇,说是为了热蒸汽的排放。我有点不懂了,直接与外界相通的排放扇,会不会在外界风大时将外边的空气直接压进净化室内呢?(排风扇口没有过滤设备)。另外,净化室内还用安装紫外线灯进行空气消毒吗?我认为净化室的空气已经是经过过滤的,没必要再安装紫外线灯了,可有位上级领导说还要装紫外线灯消毒空气,不明白!请有经验的老师们指点指点。谢谢!

点评

外行指导内行的结果  发表于 2014-4-29 10:17
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-5 08:40 | 显示全部楼层
看完后,明白了点。你首先先把供应是的空气净化设备看看,是不是达到供应室的要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-5 08:40 | 显示全部楼层
安装空气净化设备空气已经净化处理,不需要再安装紫外线灯做空气消毒。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-5 09:08 | 显示全部楼层
安装了层流净化设施的房间是不需要再使用紫外线灯消毒空气的,也不能安装直接通向室外的排风扇;不知你院是局部使用层流净化设施,还是整个消毒供应中心使用了层流净化设施,有的医院只是在无菌物品存放间安装层流净化设施。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-5 09:57 | 显示全部楼层
说句比较粗俗的话,那个上级领导有点屁股决定大脑了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-8 11:05 | 显示全部楼层
守望者06 发表于 2012-5-5 09:57 static/image/common/back.gif
说句比较粗俗的话,那个上级领导有点屁股决定大脑了。

话粗理不粗!一针见血!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-5-8 11:13 | 显示全部楼层
22375 发表于 2012-5-5 09:08 static/image/common/back.gif
安装了层流净化设施的房间是不需要再使用紫外线灯消毒空气的,也不能安装直接通向室外的排风扇;不知你院是 ...

我院是器械包装、敷料包装及无菌间装有净化设备。应该算是局部吧;就是这些房间的净化级别可费了劲了,一会说10万、一会说30万,而且送风口与回风口的大小也不匹配,建设方说是将门的排风也计算进去了,真是让我犯难了。没办法,只能如实汇报院领导了。是不是我多事了?感控这活真不是一般人能干的!!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-8 11:30 | 显示全部楼层
我院消毒供应中心局部是层流(无菌间),洁净层流间建设完成在交工后都要经过第三方进行验收的,验收过关后才可以投入使用,层流房间不用安装紫外线灯管,房间有空气净化设施,安装紫外线灯管就是多此一举。层流房间应该是密闭的,有排风扇应该是不正确的
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-8 11:51 | 显示全部楼层
应该有空气过滤网        要是室内和外界直接相通,   层流的意义就不复存在
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-8 12:19 | 显示全部楼层
dyyymzl 发表于 2012-5-8 11:13 static/image/common/back.gif
我院是器械包装、敷料包装及无菌间装有净化设备。应该算是局部吧;就是这些房间的净化级别可费了劲了,一 ...

感控这活真不是一般人能干的!!
老师这话对。就当我们是二班的吧。院感人在一些不成熟的医院就是“二”。无奈!