层流设备的维护与保养的标准是什么?困惑!?
我院的层流手术室已经使用4年了!刚安装的第一年厂家有专人在医院维护与保养。最近两三年的维护与保养难以保证!(初效只清洁过一次,处、中、高效过滤网没有更换过)!最近两个月在手术室进行空气沉降法细菌浓度测定,细菌最大平均浓度都超过规定的标准(按照GB 50333-2002要求进行采样和监测的);而且我和手术室的同志感觉新风口几乎没有风进入手术室(以前都感觉有新风进入);设备显示也是有堵塞。与护理部和医务处一起请示院领导,院长办公会通过层流必须正常维护与保养,该换的过滤网就换。昨天我们设备科的科长不知从那儿找个人来测一下说尘粒数很正常(说千级和万级都达到百计的水平)和新风口风速也在正常范围内(我和手术室护士长了解监测过程,对照GB 50333-2002的要求,她说:这个人不知是什么地方的,她感觉根本不会使用设备,监测时根本也没有按照GB 50333-2002要求进行);最后,设备科科长跟我讲“空气沉降法细菌浓度”不是层流维护与保养的指标,而要按照他测定的结果判定是否进行维护与保养;我说我们应该按照4月5日刚发布的“医院空气净化管理规范”中规定进行维护与保养,他说这是不可能的,还说这一次按照我的要求进行进行一次彻底的维护与保养,到期的过滤网全部更换(换下来的过滤网很脏,特别是初效无法形容),你浪费了医院将近20万,本来可以节省这部分费用的!并且向大老板汇报了!我和他理论,你监测的结果可靠吗?这几年你进行几次维护与保养?怎么能达到你所说的监测的结果呢?他说他比我懂和专业,以后不要瞎汇报与指挥,等等!!郁闷!我现在成了罪魁之首!和医院过不去的人!!
|