[求助] 消毒供应中心如何进行通风和消毒?

  [复制链接]
发表于 2012-4-21 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
于建筑面积受限,领导百般无奈的情况下建筑了我院消毒供应中心:1地面一层、临近居民取暖供热站(有煤场)。无菌区、清洁区没有窗户,无法开窗通风,污染区有窗户但不能开窗通风(窗户对面是煤场)。每日只是进行紫外线空气消毒,消毒液擦拭。寻求各位老师讨论帮助:1、医院不打算购进消毒设施,在这种情况下,我们可以用过氧乙酸熏蒸消毒吗?消毒后又不能开窗,工作人员会不会有抵触。2、天气变热,在这种封闭的条件下,各区内热得受不了,想找领导安装空调,应该是什么样的空调?3、借此机会再多问几个问题:在灭菌器每次运行情况记录中有一项是灭菌程序:是指什么?是灭菌锅的灭菌次数吗?还有就是湿热消毒的A0值是什么?有标准吗?我的问题有点多。谢谢!

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-21 08:51 | 显示全部楼层
无菌区内温度这几天高达37摄氏度,严重超过规范要求。其他区域就更甭说了。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-21 09:46 | 显示全部楼层
这种情况,首先要解决的是整个供应室的通风换气和散热的问题,否则,对人员的无菌物品都有危害,空气消毒和温湿度调节也没有实际效用;

如不能开窗通风或是没有窗户,必须使用机械强制通风,至少要用室内的顶部通风扇排出热空气,从室内的底部进气口换入新鲜冷空气,以达到室内换气和散热的目的;

通风散热的具体设计和安装,请寻求暖通空调专业技术人员在现场的帮助;

在此基础上的进行空气消毒和温湿度调节,才有意义;

1.如果仅使用过氧乙酸熏蒸,之后却没有给予通风排清,进入室内的人员必定会受到伤害;

2.视面积大小,可以灵活使用家用空调,但要做好空调过滤装置的清洗消毒工作;

3.灭菌程序指灭菌不同物品的不同程序的名称,如织物程序、器械程序等,具体请参考灭菌器有关说明;
A0值请搜索本论坛,有详细的讨论。

评分

参与人数 1 +5 金币 +8 收起 理由
水墨画 + 5 + 8 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-21 11:54 | 显示全部楼层

尊敬的炉师傅你好,看到你的名字时已经很熟悉,因为经常在网上有你的指导。还有一个疑问请教:供应中心用空调的话,会不会有飞絮、灰尘等漂浮在空气中?那么用什么样的空调好一点?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-21 15:17 | 显示全部楼层
867983862 发表于 2012-4-21 11:54
尊敬的炉师傅你好,看到你的名字时已经很熟悉,因为经常在网上有你的指导。还有一个疑问请教:供应中心用 ...

一般空调,只要勤洗空调的空气过滤网的话,可以较好的控制室内浮尘;
如要严格控制,需要采用净化空调,但规范没有强制应用;像你所说的供应室情况和周围环境,也并不适合采用净化机组;
就清洁方便和使用效果而言,家用或商用的柜式空调机组较为适合,如果机组有特别的空气过滤和消毒功能则更佳;

回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-8 16:26 | 显示全部楼层
来学习的,。。。。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-9 09:13 | 显示全部楼层
正在进行供应室改造设计,学习了!