[求助] 设备科领取的新紫外线灯管需要进行强度测定吗?

 火.. [复制链接]
发表于 2012-4-18 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
设备科领取的新紫外线灯管需要进行强度测定吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-18 10:43 | 显示全部楼层
我们是在入库之前,由院感统一监测合格后方可进入设备科,灯管的外包装盒子上注明灯管实测强度。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-18 10:50 | 显示全部楼层

紫外线强度监测

请教各位老师,更换紫外线灯管时,新灯管紫外线强度指示卡达到90UW/每平方厘米是否就可以更换了?还需做其他检测吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-18 10:51 | 显示全部楼层
新的灯管要求进行监测,新灯管的强度要求>100μw/cm2.方可投入使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-18 10:52 | 显示全部楼层
肯定是要监测强度,我们是科室领取送院感科监测合格后临床再投入使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-18 10:53 | 显示全部楼层
紫外线灯管强度低于70UW/cm2时必须更换
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-18 10:56 | 显示全部楼层
新灯管都测吗?新进灯管如果质量合格强度本应>100μw/cm2。个人认为抽检就可以了,如果有不合格产品,通知进货部门不再采购这家公司的产品。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-18 11:00 | 显示全部楼层
规定:新灯管强度大于90,主要是针对厂家灯管合格的一个基本要求,不需要再做其它测定了;
         使用中灯管大于70,主要是针对,为了达到有效消毒强度,所做的一个规定,低于70,就不能达到消毒效果,必须更换。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-18 11:01 | 显示全部楼层

为什么设备科买的紫外线灯管要由院感统一监测合格后才能投入使用?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-18 11:07 | 显示全部楼层
左手 发表于 2012-4-18 10:53
紫外线灯管强度低于70UW/cm2时必须更换

老师,谢谢!就说是强度一直达标,累计照射时间达1000小时就需更换,新灯管院感科还需做强度测定,还是指示卡照射达标就可以更换了?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-18 11:09 | 显示全部楼层
我院所有的紫外线灯管的监测一直是由院感负责的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-18 11:18 | 显示全部楼层
新的灯管是要求进行监测,但新灯管的强度要求好象应>90μw/cm2,就可投入使用的呀,难道是>100μw/cm2的?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-18 11:30 | 显示全部楼层
新灯管肯定要监测的,使用的灯管,我们医院电工房每半年监测一次,不合格就更换。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-18 11:41 | 显示全部楼层
新的灯管必须进行监测,新灯管的强度要求不低于90μw/cm2.方可投入使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-18 11:46 | 显示全部楼层
我们是设备科出库时,进行监测,强度低于90μw/cm2视为不合格产品;这样就保障了科室内领用到的紫外线灯为合格品,且也监测了强度并记录到科室紫外线登记本上;否则,科室领用安装后再测试,如果强度达不到新灯要求,就要卸下更换,增加科室的麻烦。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-18 12:14 | 显示全部楼层
lceryuan2010 发表于 2012-4-18 11:46
我们是设备科出库时,进行监测,强度低于90μw/cm2视为不合格产品;这样就保障了科室内领用到的紫外线灯为合 ...

比较困惑,难道设备科买的产品是不合格的产品?不知道那本规范上说要如此操作的?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-18 14:23 | 显示全部楼层
西雅 发表于 2012-4-18 11:07
老师,谢谢!就说是强度一直达标,累计照射时间达1000小时就需更换,新灯管院感科还需做强度测定,还是指 ...

如果累计时间到1000小时要去测试照射强度,如果大于70μw/cm2则可以继续使用,之后要每个月监测,低于70μw/cm2则马上更换。我们是这样对紫外线等进行管理的,不知道老师们好有没有其他方法。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-18 15:59 | 显示全部楼层
我们的管理是:科室使用累计时间达1000小时就不再使用,而紫外线灯管的强度测试每半年测一次,使用中灯管低于7070μw/cm2就不得使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-18 16:01 | 显示全部楼层
不好意思,上面的回复中把70μw/cm2,中的70写重复了,变成了7070μw/cm2.抱歉
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-18 16:05 | 显示全部楼层
明白了,谢谢各位老师,投入使用之前必须做强度测定!
回复

使用道具 举报