您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请教各位老师:《医院消毒供应中心管理规范》7.2.1   CSSD不宜建在地下室或半地下室。我院今年开始建新院,设计时把CSSD就安排在地下室,当时我们也跟院长提出过,但院长说《规范》上是“不宜”而不是说“不准”,又说没其它地方可安排,一定要放在地下室。我们是南方地下室很潮湿,通风又不好,装修成本又高,但我现在拿什么来说服院长呢?去年该说的都已说了。建筑图纸都已定稿,但我就担心等我们新院建好后,《规范》也改了,我们的CSSD不符合《规范》的要求那怎办?在这先谢谢老师的指导!!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-17 08:42 | 显示全部楼层
不宜就是不应该,我们也是南方,供应室验收是一票否决制,建在地下室,根本不予验收,而且听闻有建在地下室的,维护成本如防潮防霉通风等成本昂贵,好好的说服你们院长,至少说了,听不进去,最后他也无话可说的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-17 08:58 | 显示全部楼层
建议请上级老师到医院指导,必定验收要上级专家不是,专家老师的意见领导总是要听的,否则怎么过关。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-17 09:03 | 显示全部楼层
不宜就是不可以,尤其是重新规划设计的新医院,放在地下验收肯定过不去的
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-17 09:04 | 显示全部楼层
我们医院的消毒供应中心是建在半地下的,《医院消毒供应中心管理规范》颁布的时候,我们基本建成,想要修改,已经不太可能,费了很大的劲,也没有改,现在使用起来,问题很多,工作困难,供应中心的护士长经常抱怨。我劝你应尽量说动院长,不要建在地下室,我们是北方,半地下,都不太好。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-17 09:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 依依 于 2012-4-17 09:11 编辑

卫生部医院管理研究所护理中心
么莉老师在讲课中说:

建筑选址为什么是推荐性条款!!!

1、面对现实
2、没有理论研究支持
3、用指标限制(款7.2.4.3 温度、湿度、通风等)

结论:建在地下比建在地上付出的成本高;保持环境的难度大。



回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-19 08:30 | 显示全部楼层
非常感谢各位老师的指导!!维护成本昂贵当时我们也向院长报告了,怎么也说服不了,还是很头疼!!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-19 14:14 | 显示全部楼层
依依说得对,国家规范里的用词是很严密的,不宜和不能是不同的概念,不宜只是不推荐,有条件没理由就不要去违反,但如果各项考量下来只能这样,也不是说这样做了就验收通不过,顶多是扣分。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-29 00:02 | 显示全部楼层
你好,不知道你是哪个省份,每个省份的规范都是根据国家的,做的修改,各不相同,需要参照你们当地规范。国家规范中1,不宜是不适合,但不是强制性的。
但是要考虑你们设备的1、排水问题,2、排气问题,3、通风换气4、自然采光问题,如果有一面是露在外面的也不错的
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-13 20:14 | 显示全部楼层
各位老师  我院今年新建医院的供应室在地上一楼,设计图纸已好,个科正在讨论,不知怎样才能把供应室规划的更加标准,望指导。我们院领导对供应室规划很重视。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-12 22:29 | 显示全部楼层

我院的消毒供应中心于2010年4月重建完成,设计的挺好的,而且我市消毒供应专业委员会挂靠医院,省级消毒供应中心护士岗位培训基地。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-13 22:55 | 显示全部楼层
我院正在新建医院的供应室在地上一楼,原来的图纸是在地下一层,我们费了很大的功夫,领导也听不进去,后来到别处参观学习时,发现是自己的观念落后了,回来后改变了图纸。建议让你的领导走出去,看看上一级医院的设置,避免走弯路。
回复