[求助] 请问B超室的空气消毒有规定吗?

 火... [复制链接]
发表于 2012-4-16 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 依依 于 2012-4-16 16:48 编辑

请问B超室的空气消毒有规定吗?还是跟门诊诊室一样开窗通风即可?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-16 14:28 | 显示全部楼层
没见过针对超声室空气的特殊消毒法,开窗通风就行了
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-16 14:28 | 显示全部楼层
你院的门诊不需要空气消毒的吗?我们全部安装的紫外线灯消毒的。由医生自己开关消毒
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-16 14:31 | 显示全部楼层
B超室的人流量大,我们是要求安装紫外线灯的,每日常规照射1小时。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总奖励:29
  • 最近打卡:2025-05-06 07:51:33
发表于 2012-4-16 14:45 | 显示全部楼层
我们是开窗通风,上次专家说可以慢慢取消紫外线消毒,最好有个标准。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-16 14:48 | 显示全部楼层
紫外线照射消毒,每天一小时,有消毒记录
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1662
  • 最近打卡:2025-05-14 07:28:19
发表于 2012-4-16 14:59 | 显示全部楼层
普通的B超室每天开窗通风,有穿刺操作的房间使用动态消毒机进行空气消毒。

点评

赞同!  发表于 2012-4-16 15:20
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-16 15:02 | 显示全部楼层
wsdsw 发表于 2012-4-16 14:28 static/image/common/back.gif
你院的门诊不需要空气消毒的吗?我们全部安装的紫外线灯消毒的。由医生自己开关消毒

院感培训时专家所说,门诊诊室最好的方法就是开窗通风、不要求一定要紫外线消毒。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-16 15:06 | 显示全部楼层
紫外线消毒一小时没有意义,人流量太大,很快又污染了,开窗换气是最好的空气消毒方法,如果无窗或气温因素建议强制机械通风或新风系统

点评

赞同!  发表于 2012-4-16 15:21
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-16 15:12 | 显示全部楼层
我们也是这样做的:普通的B超室每天开窗通风,有穿刺操作的房间使用动态消毒机进行空气消毒。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-16 15:22 | 显示全部楼层
谢谢老师们的指点,我赞同楼上老师的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-16 15:22 | 显示全部楼层
主要是自然开窗通风为佳,进行穿刺操作的房间工作时应使用空气净化屏可人机共存。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-16 15:25 | 显示全部楼层
我们也装有紫外线灯管,他们做的不好,要求尽量多开窗通风。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-16 16:04 | 显示全部楼层
开窗通风每日1-2次,是必须的,但我们每天中午还是在无人的情况下会消毒,只是依从性不能达到100%。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-16 16:31 | 显示全部楼层
我们空气是通风,有时紫外线;物表没有污染时清洁,有污染时用84消毒液按比例进行消毒。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-16 16:50 | 显示全部楼层
一般情况下开窗通风即可,有特殊污染时再做消毒处理。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-16 16:58 | 显示全部楼层
开窗通风即可。特殊情况按《消毒技术规范》处置。