我院是收治结核专科医院,请问结核病房开启负压病房有意义吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-10 15:36 | 显示全部楼层
对于活动性肺结核的病人是有意义的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-10 15:46 | 显示全部楼层
负压病房正常开启一日成本太高,恐怕一般病人负担不起。不过,因为是负压循环风空气消毒对职工、对病人是很好的。个人见解,仅供参考。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-10 16:01 | 显示全部楼层
结核菌涂阳病人应该住负压病房,可以有效控制传染源。但是,涂阴病人就不用了。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-10 16:36 | 显示全部楼层
十分有意义。肺结核属于空气传播,尤其痰检阳性患者应进入负压病房。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-10 17:07 | 显示全部楼层
对于开放性肺结核的病人是有意义的,可以有效控制传染源,涂阴病人就不用了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-11 15:05 | 显示全部楼层
请问一间负压病房运行,每日成本大概多少?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-19 14:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 scythe 于 2012-4-19 14:37 编辑

负压病房其实成本不见得高到哪里去,仅仅是为了一个负压保护其他房间病人的话,只要增设一个排气风机,然后出口加个中效过滤,房间门口多个缓冲间,摆个洗手池,就行了

运行起来,一个两三百风量的风机,也就只有几百瓦电量,二十四小时运行,一天多用3-5度电而已,按一度电0.21算,也就几块钱运行成本

但是平面面积的耗用和管理成本的增加可能会比较大

哦,对了,如果本来其他区域是全空气系统,也就是有中央空调的那种,单间做成负压必然要求全新风,带来的能耗可能会大一些,如果本来就是风机盘管的,就不会大到哪里去。