使用道具 举报
mimi123 发表于 2012-4-9 17:19 登录/注册后可看大图 谢谢老师的指点,您所推荐的两个标准,我们医院确实以此为依据作为本院手术室空气的监测。可是我现在所在单 ...
蓝鱼o_0 发表于 2012-4-9 16:47 登录/注册后可看大图 欢迎SIFIC新朋友。这个问题论坛中有过专门讨论,我也有一些篇幅的回复。建议您搜索一下洁净室相关知识内容。 ...
茶韵幽香 发表于 2012-4-10 10:28 登录/注册后可看大图 蓝鱼老师您好!请问您有《GB50591-2010洁净室施工及验收规范》的电子版吗?能传一份给我吗?在网上下载的 ...
沧海一粟 发表于 2012-4-9 17:26 登录/注册后可看大图 验收用的,为什么日常监测就不能用了吗?总不能验收一个标准,日常监测又是另一个标准吧?!
茶韵幽香 发表于 2012-4-10 10:27 登录/注册后可看大图 正在报审批的医院消毒卫生标准,对于洁净手术部的监测要求也是基于GB50333-2002,对于其他洁净场所是按照 ...
清清 发表于 2012-4-9 19:18 登录/注册后可看大图 《GB50333-2002医院洁净手术部建筑技术规范》洁净手术室的等级标准(空态或静态) 等级 手术室名称 沉降法 ...