找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4851|回复: 14

洁净手术部接台手术手术间自净时间计算

 火.. [复制链接]
发表于 2012-4-7 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 liuxingyu6 于 2012-4-7 09:22 编辑

洁净手术部接台手术手术间的自净时间计算,手术室护士长与院感人员的的理解有差异,接台之间洁净手术部手术间的自净时间究竟怎么计算?
单选投票, 共有 12 人参与投票 查看投票参与人

投票已经结束

8.33% (1)
8.33% (1)
75.00% (9)
8.33% (1)
您所在的用户组没有投票权限
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-7 12:50 | 显示全部楼层
.我选  3上台手术清洁、消毒结束至下一台手术病人进入手术间之间的时间 。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-7 23:33 | 显示全部楼层

感谢参与,我认为也是这样的,可手术室的护士长说那样的的话,全国都没有一家医院的手术室能达到。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-8 20:02 | 显示全部楼层
我也是选3。虽然目前执行起来会遇到来自医师和手术效率考虑的阻力,但是对规范的理解是必须,这是指导临床工作努力的方向。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-8 20:15 | 显示全部楼层
我也选3,虽然在执行时有些阻力,但按规范要求是应该的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-9 10:10 | 显示全部楼层
执行时有阻力有困难,但必须按规范要求做。开始不接受,慢慢就会习惯的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-9 10:18 | 显示全部楼层
我选3,即便在执行时有些困难,但按规范要求是不会错的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-12 02:02 | 显示全部楼层
我也是选3,很赞同大家的观点
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-5 15:49 | 显示全部楼层
选3应该没错吧,那到底哪个是正确的呢
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-6 10:09 | 显示全部楼层
表 4.0.1 洁净手术部用房主要技术指标
名 称        室内压力        最小换气次数(次/h)        工作区平均风速(m/s)        温度(℃)        相对湿度(%)        最小新风量m3/h.m2或次/h(仅指本栏括号中数据)        噪声dB(A)        最低照度(lx)        最少术间自净时间min
Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房        正        -        0.20~0.25        21~25        30~60        15~20        ≤51        ≥350        10
Ⅱ级洁净手术室        正        24        -        21~25        30~60        15~20        ≤49        ≥350        20
Ⅲ级洁净手术室        正        18        -        21~25        30~60        15~20        ≤49        ≥350        20
Ⅳ级洁净手术室        正        12        -        21~25        30~60        15~20        ≤49        ≥350        30
体外循环室        正        12        -        21~27        ≤60        (2)         ≤60        ≥150        -
无菌敷料室        正        12        -        ≤27        ≤60        (2)         ≤60        ≥150        -
未拆封器械、无菌药品、一次性物品和精密仪器存放室        正        10        -        ≤27        ≤60        (2)         ≤60        ≥150        -
护士站        正        10        -        21~27        ≤60        (2)         ≤55        ≥150        -
预麻醉室        负        10        -        23~26        30~60        (2)         ≤55        ≥150        -
手术室前室        正        8        -        21~27        ≤60        (2)         ≤60        ≥200        -
刷手间        负        8        -        21~27        -        (2)         ≤55        ≥150        -
洁净区走廊        正        8        -        21~27        ≤60        (2)         ≤52        ≥150        -
恢复室        正        8        -        22~26        25~60        (2)         ≤48        ≥200        -
脱包间        外间脱包负        -        -        -        -        -        -        -        -
        内间暂存正        8        -        -        -        -        -        -        -
注:1.负压手术室室内压力一栏应为“负”。
  2.平均风速指集中送风区地面以上1.2m截面的平均风速。
最少术间自净时间:是不是规定的接台手术间的自净时间?分别为10、20、30分钟。手术中净化系统一直开着,净化必须是在无人的情况下吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-6 10:13 | 显示全部楼层
是不是自上台手术结束,中间的物表地面消毒的时间,也算在净化时间内呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-6 11:26 | 显示全部楼层
金秋 发表于 2015-11-6 10:09
表 4.0.1 洁净手术部用房主要技术指标
名 称        室内压力        最小换气次数(次/h)        工作区平均风速(m/s)        温度(℃)         ...

https://bbs.sific.com.cn/forum.ph ... 4%BE%BB%CA%B1%BC%E4
这里有老师们分享的手术室自净时间的计算,执行方法的内容。你参考一下吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-11-6 11:30 | 显示全部楼层
金秋 发表于 2015-11-6 10:13
是不是自上台手术结束,中间的物表地面消毒的时间,也算在净化时间内呢?

老师提问时,如果在相应的板块重新开贴提问的话,其他会员会第一时间看见,回复率会更高的。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-12-3 11:22 | 显示全部楼层
我也选3,规范要求是应该是这个意思,执行时有难度。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-8-30 11:16 | 显示全部楼层
请教各位老师,那选项3到底出自哪个规范呢?还是院感人员的一致意见呢?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则