[求助] 洁净手术室改建

  [复制链接]
发表于 2012-3-31 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师,我们医院的洁净手术室改建后要不要重新监测后才能投入使用?监测哪些项目?第三方是有资质的验收单位,省CDC行吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-31 12:36 | 显示全部楼层
其实由第三方有资质的单位来做验收合格后,已经是可以投入使用了,常规的监测就看贵院是怎样规定的。我院是单月一次空气培养,季度抽查小部分手术接台前的物体表面。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-31 12:38 | 显示全部楼层
要的。一般监测的项目有温度、湿度、噪声、风速、照度、细菌菌落总数、洁净度级别(尘埃粒子)、静压差、换气次数。如果你们省的cdc有资质,就可以成为第三方验收单位。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
茶韵幽香 + 2 赞一个!监测项目说得挺清楚的!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-31 14:42 | 显示全部楼层
改建后,需由省级CDC验收后方能投入使用。第三方就是指的除医院、施工方之外的另一家有相关资质的单位。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-31 20:29 | 显示全部楼层

说得不错,归纳一下,应该包括:
1、院内质控:至少每季度一次空气含菌量监测;随时观察温湿度。
2、有资质的单位实施,内容包括空气含菌量监测、尘埃粒子、压差、风速、温湿度、换气次数等;各项指标必须符合GB50333-2002《医院洁净手术部建筑技术规范》中所规定要求,一旦发现超标现象,应立即排查,及时整改。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-31 20:31 | 显示全部楼层
茶韵幽香 发表于 2012-3-31 20:29
说得不错,归纳一下,应该包括:
1、院内质控:至少每季度一次空气含菌量监测;随时观察温湿度。
2、有 ...

手术室受控环境参数
温 度:22-25℃
相对湿度:40%-60%
百级手术室控制手术台工作面高度的截面平均风:0.25-0.30m/s
千级手术室换气次数:30-36次/时
万级手术室换气次数:18-22次/时
30万级手术室换气次数:12-15次/时
噪声: Ⅰ级≤52分贝;其他手术室 ≤50分贝
压差:5-8pa
回复