[求助] 求助层流环境的问题

  [复制链接]
发表于 2012-3-30 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师好!
求教:我院层流ICU与手术一层,是相通的,手术后需要加强监护的,直接送入ICU。但是在不手术时,层流会关的。这样,ICU空气交换洁净就不好。请问老师,是否可以开窗通风?开窗通风会影响整个层流吗?
对于层流、手术等等知识,我很很薄弱,也不知从哪里查起学习。只好有劳老师帮忙。
非常感谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-30 14:41 | 显示全部楼层
从网上下载或者论坛里下载《医院洁净手术部建设技术规范》看看
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-30 14:41 | 显示全部楼层
所谓层流洁净,就是空气进入房间之前经过洁净系统的过滤,减少了进入房间空气中尘埃粒子数,从而达到减少环境微生物的作用,当然这个是在环境相对封闭的条件下实现的;您医院的ICU洁净系统经常处于关闭状态吗?如果这样开窗通风可以,只是空气的洁净度得不到保障,然而,这对入住ICU的病人是否会因此增加感染的机会无很大影响。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-30 15:08 | 显示全部楼层
“我院层流ICU与手术一层,是相通的”。你们ICU与手术在同一层,“是相通的”是指手术室和ICU的建筑布局相通的还是层流洁净系统是相通的?建筑布局相通是可以的,便于术后病人运送,但是要有屏障分隔开。如果是层流洁净系统相通的话是不合适的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-30 15:40 | 显示全部楼层

您医院的ICU洁净系统经常处于关闭状态吗?
感谢老师!
ICU不是经常关闭的。开时多关时少。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-30 16:03 | 显示全部楼层
舟舟 发表于 2012-3-30 15:08
“我院层流ICU与手术一层,是相通的”。你们ICU与手术在同一层,“是相通的”是指手术室和ICU的建筑布局相通 ...

感谢老师!
手术室和ICU的建筑布局相通的,但是有好几道门的。
刚询问后勤了:层流洁净系统不相通。
那么,再请教老师:ICU通风好,还是持续层流好?维护人员说,层流效果很好,但工作人员觉得有时憋闷。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-30 16:04 | 显示全部楼层
chen2584 发表于 2012-3-30 14:41
从网上下载或者论坛里下载《医院洁净手术部建设技术规范》看看

感谢老师指教!我再学习。