[求助] 血透室布局!

 火... [复制链接]
发表于 2008-7-3 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
准备重新装修血透室,对布局流程等重新设计,求大侠指点!要注意哪些内容,或者谁有平面草图等东东,请不惜赐教!

改造前,即改造草图,以及主要要求,见附件!

[ 本帖最后由 amber78 于 2008-7-4 11:34 编辑 ]

血透布局改造.doc

60.5 KB, 下载次数: 929, 下载积分: 金币 -2 枚

回复

使用道具 举报

发表于 2008-7-4 17:10 | 显示全部楼层
这是我一个DXY的朋友帮我设计的我们医院血液净化中心的设计图。
我个人认为,医院最好请专业公司来设计,可以让血液透析机厂家帮忙联系,专业的设计比我们要好很多。
不要骂我!
呵呵!

[ 本帖最后由 wshh1975 于 2008-7-4 17:12 编辑 ]
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-7-11 17:28 | 显示全部楼层
谢谢wshh1975  版主!  新地盘的话就比较好设计,旧楼改造很是麻烦,种种条件限制!只能是尽量争取!

但对wshh1975 的图纸有一点疑问,您那里总共就16台吗,怎么阳性间占的更多呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2008-8-31 03:22 | 显示全部楼层

回复 #2 wshh1975 的帖子

值得学习借鉴!
有几点商榷:
1. 复用室在中央,大量酸剂可能产生不良气味,难以解决;
2. 生理盐水用量较大,应考虑仓储;
3. A液B液和生理盐水集中存放会局部超重,超过通常300KG/m2的设计,甚至达到600KG/M2以上,要充分重视,早做准备;
4. 水处理室也要考虑楼板负载问题;
5. 给病人配装电视,既减轻烦躁,又可健康宣教。

[ 本帖最后由 逍遥小鱼儿 于 2008-8-31 03:24 编辑 ]

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
楚楚 + 10 人才搁哪都是人才!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2008-9-1 10:37 | 显示全部楼层
谢谢,我正需要。下载后给同事作参考。
回复

使用道具 举报

发表于 2008-9-2 20:19 | 显示全部楼层

回复 #2 wshh1975 的帖子

除了逍遥小鱼儿老师讲的外,我认为水处理室与浓缩液配置不可放一室,因为浓缩液时间长了对水处理设备有腐蚀作用,造成机器损坏,建议在水处理附近单室设置。同时应将办公、复用室等应与透析间隔开,在复用室与水处理之间通道应加一道门,便于区域洁污管理。水处理室门朝向仓库开,仓库靠水处理室近侧开一清洁小走廊,这样维修人员进入水处理修理。此仓库的物品必须清洁后存放。还有建议复用室最好靠近外侧便于安装排风扇及空气对流。

[ 本帖最后由 hxq6668 于 2008-9-2 20:25 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 2008-9-3 20:29 | 显示全部楼层

关于水处理方面的建议

1.反渗水管路应当定期进行清洗与消毒,否则长期使用可能形成生物膜。因此从设计时就要考虑多套管路互为备用。
2.如果设计有二次供水水箱,就要考虑加强管理,定期清洗消毒的问题,水箱的出水口焊接时,水箱内口尽管处于最低处,避免形成死水存积。水箱洗消要有相关资质,要有检验报告,注意留存。
3.水处理机要设计有充足的取样口,免得将来尴尬。
4.管件的选择要注意防锈蚀,否则将来水质堪忧。
5.尽量避免出现管路盲端,如血透机末端应设计有回路,稳压贮能罐处易出现盲端,要注意与设计厂家探讨这个问题。
6.所有设备与管件都必须有卫生许可批件等相关证件,并留存备检。

[ 本帖最后由 逍遥小鱼儿 于 2008-9-3 20:30 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-30 16:57 | 显示全部楼层
我会经常关注各位专家老师的经验交流,促使我不断成长,让我有了一个很好的学习平台。谢谢老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-30 17:09 | 显示全部楼层
1、没有单独的污物通道?阴性、阳性污物间还在两个区域怎么走?
2、没有家属等侯区
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-30 17:11 | 显示全部楼层
还有疑问:1、为什么阳性床位比阴性的多?2、要有丙肝病人怎么办?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-1-2 23:26 | 显示全部楼层
朋友:您所提到的血液净化室图纸未能明确告知该科室坐落在几层?房间、走廊等各室实际面积,各区域的上下水管路、安置卫生间的房间是否能接通专用下水?计划准备接受多少名患者?等等参数?我参加过一些医院血液净化室建筑布局改建图纸绘制,若您觉得方便,可于明天下午与我联系,郑大一附院   医院感染管理科   范秋萍  院感姐姐  平湖秋月一帆   手机号:13683809022  邮箱:JT.FQP-1952@163.COM,英文大小写均可。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-14 19:41 | 显示全部楼层
请问血透室的水处理属于清洁区还是半污染区?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-2 11:03 | 显示全部楼层
水处理间当然属于属于清洁区
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-11 12:11 | 显示全部楼层
这是我院血透和肾内的图纸,各位老师多多指教

第二住院楼一层Doc1.doc

837.5 KB, 下载次数: 109, 下载积分: 金币 -2 枚

回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-11 12:16 | 显示全部楼层
{:4_429:}围观学习,各位老师辛苦啦
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-23 23:56 | 显示全部楼层
下载学习了,谢谢各位老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-25 17:29 | 显示全部楼层
多多学习 啊 ,向各位老师请教
回复

使用道具 举报

发表于 2013-3-5 15:38 | 显示全部楼层
我们也是旧楼改建,查找相关标准,只有2009年的讨论意见稿,没有正式的发文。以什么为依据呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-15 10:12 | 显示全部楼层
我们医院也要进行血透室改造,下载学习了,谢谢