[求助] 洁净ICU空气检测属于10万级还是二类环境?急求!!!

 火.. [复制链接]
发表于 2012-3-13 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
洁净ICU空气检测属于10万级还是二类环境?急求!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-13 16:52 | 显示全部楼层
洁净ICU空气应该是I类环境
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-13 17:01 | 显示全部楼层
在《医院消毒卫生标准》GB15982-1995中,将重症监护室归为二类环境。有的医院把ICU建有洁净设施,那么达到那个级别,要看建筑设计的要求,一般设计为10万级的话,就应该满足ICU的环境要求了。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-13 17:30 | 显示全部楼层
重症监护室归为二类环境。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-13 18:02 | 显示全部楼层
洁净ICU属于I类环境,所以空气监测标准应该是按I类环境的要求进行。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-14 13:55 | 显示全部楼层
谢谢,学习了!!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-14 14:04 | 显示全部楼层
属于Ⅰ类,应按洁净环境管理要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-14 16:54 | 显示全部楼层
应该按照2010版的《医院消毒卫生标准》,界定为:其他洁净场所≤4.0cfu/皿(平皿放置30min)。虽然该规范还在报审批阶段,我觉得按照这个更合适些。