:) :) 各位同仁好,我们医院手术室是洁净手术部,对于空气监测有两个方案,不知哪种更合适,请给予指导,谢谢!
  方案一:按照<医院洁净手术部建筑技术规范>,分别对不同级别的手术室区分周边区与手术区来判断.
  方案二:按照《医院消毒卫生标准》GB15982-1995,该标准中Ⅰ类环境层流手术室,  Ⅱ类环境普通手术室,不知洁净手术部属于哪类?

[ 本帖最后由 xywsw 于 2008-9-12 15:37 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 2008-9-12 15:38 | 显示全部楼层

回复 #1 xywsw 的帖子

按照<医院洁净手术部建筑技术规范>,分别对不同级别的手术室区分周边区与手术区来判断.
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-9-13 09:40 | 显示全部楼层

回复 #2 缭绕 的帖子

哦,谢谢呵!:)  我下载了《征求意见稿:医疗机构空气净化技术规范2008》,其中规定 :Ⅰ类区域环境要求空气中的细菌总数≤10cfu/m&sup3;,这类环境主要包括洁净手术室和层流病房。
回复

使用道具 举报

发表于 2008-9-17 08:14 | 显示全部楼层
请教:洁净手术室空气采样应如何布局采样点?以上两个方案哪个更合适?
回复

使用道具 举报

发表于 2008-9-17 11:25 | 显示全部楼层

洁净手术部空气监测判断标准

应该按照《医院洁净手术部建筑技术规范》,布点方法看附件

层流病房及手术室日常监测.doc

47 KB, 下载次数: 277

回复

使用道具 举报

发表于 2008-9-18 14:48 | 显示全部楼层
谢谢!看来要布很多点。
回复

使用道具 举报

发表于 2008-9-18 14:53 | 显示全部楼层
布这么多的点,那么它菌落计算是否仍是常规公式呢?按照《医院洁净手术部建筑技术规范》,周边和局部的合格值不一样同时布点可以吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2008-9-18 16:57 | 显示全部楼层

洁净手术室空气监测

计算平均菌落数
                      M1+M2+M3+…………Mn
平均菌落数  = —————————————
            n               
式中:
M1––––1号培养皿菌落数;
M2––––2号培养皿菌落数;
Mn–––n号培养皿菌落数;
n––––培养皿总数。
我推荐一篇论著您看一下

层洁手术室空气监测.pdf

23.83 KB, 下载次数: 209

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
楚楚 + 10 精品文章

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2008-9-19 22:05 | 显示全部楼层
:handshake  精品文章
回复

使用道具 举报

发表于 2008-9-20 09:47 | 显示全部楼层
洁净手术部属于Ⅰ类。应该按照<医院洁净手术部建筑技术规范>,分别对不同级别的手术室区分周边区与手术区来判断.百级至少布点13点,其中手术区5点,周边区8点。万级布点7点,其中手术区3点,周边区4点等。可以详细参阅<医院洁净手术部建筑技术规范>。

[ 本帖最后由 宽以待人 于 2008-9-20 09:49 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 2008-9-22 09:54 | 显示全部楼层
文章很精彩,读了收益非浅,对我进行手术室的空气监测有很大指导意义。谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-15 11:26 | 显示全部楼层

10万级的洁净手术室如何空气监测,标准如何?

各位:10万级的洁净手术室如何空气监测,标准如何?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-15 11:40 | 显示全部楼层
表10.3.13-2  沉降菌最少培养皿数
被测区域洁净度级别        最少培养皿数(φ90,以沉降30min计)
100级                             13
1000级                              5
10000级                              3
100000级                              2
300000级                              2
回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-15 20:19 | 显示全部楼层
见洁净手术室建筑技术规范,有具体要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-12 14:35 | 显示全部楼层

洁净手术室空气监测指标的解读

本帖最后由 婉若秋水 于 2012-3-12 22:25 编辑

洁净手术室空态或静态沉降法监测合格标准Ⅲ级是2个/(30min.90皿),而各类环境空气细菌菌落总数卫生标准中层流手术室空气标准是≤10cfu/m3,如何理解这两个标准,请各位老师指导。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-21 20:28 | 显示全部楼层
计算方法不同,≤10cfu/m3,三十万级辅助用房空气标准。是洁净病房或手术室辅助用房的最低标准。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-20 15:02 | 显示全部楼层
还看一头雾水,期待更详细的介绍
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-20 15:09 | 显示全部楼层
的确有些没弄懂这些数据的含义,有没有老师能更详尽的解释
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-15 17:29 | 显示全部楼层

下载学习了,谢谢老师无私奉献。