我院拟新建中心供应室及洗衣房,但设计图纸是:一层为供应室和洗衣房,二层是餐厅,三层是单身宿舍,四、五楼是办公区域,合适吗?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:小镇青年
  • 打卡总奖励:449
  • 最近打卡:2025-05-13 08:12:40
发表于 2012-3-9 13:32 | 显示全部楼层
《医院隔离技术规范》中明确规定4.1  在新建、改建与扩建时,建筑布局应符合医院卫生学要求,并应具备隔离预防的功能,区域划分应明确、标识清楚。5.1  建筑分区与隔离要求
5.1.1  医院建筑区域划分  根据患者获得感染危险性的程度,应将医院分为4个区域。
5.1.1.1  低危险区域  包括行政管理区、教学区、图书馆、生活服务区等。
5.1.1.2  中等危险区域  包括普通门诊、普通病房等。
5.1.1.3  高危险区域   包括感染疾病科(门诊、病房)等。
5.1.1.4  极高危险区域  包括手术室、重症监护病房、***病房等。
您觉得您院的设计合理吗?赶紧拿着《隔离技术规范》和院长沟通。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-9 14:57 | 显示全部楼层
怎么是工作区和生活去在一栋楼呀
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-10 09:17 | 显示全部楼层
中心供应室及洗衣房建在宿舍与办公室同一座楼是不合适的,应向领导提出合理化的建议并说服领导。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-10 23:48 | 显示全部楼层
CSSD应该与手术室、病房大楼建在一起,便于集中供应。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-13 13:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 沧海一粟 于 2012-3-13 13:20 编辑

我认为:消毒供应中心和洗衣房、食堂临近不合适,理由如下:
消毒供应中心管理规范中对建筑布局有以下要求:
7.建筑要求
7.2基本要求
7.2.1CSSD宜接近手术室、产房和临床科室,或与手术室有物品直接传递专用通道,不宜建在地下室或半地下室。
7.2.2周围环境应清洁,无污染源,区域相对独立;内部通风、采光良好。
洗衣房有污染源,至于餐厅——应该是有食堂才有餐厅吧?食堂烧饭用什么?没有环境污染吗?再说,工作区域与生活区放在一栋楼里更是不妥。请抓紧时间劝阻,否则图纸设计好了,一旦动工,想阻止就来不及了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-14 10:27 | 显示全部楼层

谢谢您斑竹老师,我现在就将您的意见去告诉院长。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-27 16:27 | 显示全部楼层
那如果设计图本身就是只有一栋楼那又要如何办?