发表于 2012-2-28 07:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:陕西西安
我院最近要改造透析室,请大家替意见,想问问专家治疗室与透析大厅需要缓冲间吗 机子之间需要隔断吗
肾内透析大厅改造图.bmp
贡献排行榜:
发表于 2012-2-28 08:09:59 | 显示全部楼层 IP:浙江台州
本人认为:治疗室与透析大厅没必要设缓冲间,阴性血透机之间不需要物理屏障隔开,但阳性血透患者之间必须隔开。还有一床一治疗台很重要,取消公用治疗车,这样即使用上机或下机时手卫生做得不太好,只要做到治疗台一用一消毒就可以大大降低交叉感染的风险。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-28 08:33:35 | 显示全部楼层 IP:广东东莞
本人拙见:复用间与治疗区直接相连合适否?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-28 08:34:03 | 显示全部楼层 IP:江苏南通
需设置隔离透析间,治疗室和透析大厅间不需要缓冲间,还有工作人员通道。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-28 08:44:50 | 显示全部楼层 IP:四川凉山州西昌
还缺少很多功能房:病人通道和工作人员通道公用吗?还有复用间是复用清洗间还是存储间,二者缺一不可。
没看见清洗间、配夜间,感染患者入口
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-28 09:01:06 | 显示全部楼层 IP:江西
隔离透析室应有病人专用出入口吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-28 09:04:29 | 显示全部楼层 IP:黑龙江黑河
隔离透析室必须有独立的病人通道,不能和普通透析大厅直接相通
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-18 16:48:22 | 显示全部楼层 IP:陕西西安
非常感谢各位老师的建议,我在改进一下,隔离透析间设置单独通道
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-19 10:55:22 | 显示全部楼层 IP:北京
有条件设置缓冲间的最好设置,隔断可以但是高度不要影响护士观察视线。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-30 22:42:03 | 显示全部楼层 IP:浙江
1、三区设置并不是很合理,   2、隔离透析室必须有独立的病人通道,不建议和普通透析大厅从
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-30 22:45:13 | 显示全部楼层 IP:浙江
1、三区设置并不是很合理,  
2、隔离透析室必须有独立的病人通道,不建议和普通透析大厅从阴性区直接进入
3、阴性血透机之间不需要物理屏障隔开
回复

使用道具 举报

发表于 2019-9-3 10:26:29 | 显示全部楼层 IP:山西
三区不明确啊,建议按规范再调调
回复

使用道具 举报