您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
医院洁净手术部建筑技术规范》4.0.1条表格(洁净手术部用房主要技术指标)具体规定了各级别洁净手术室的自净时间:100级小于等于15分钟;1000级小于等于25分钟;10000级小于等于30分钟;300000级小于等于40分钟。
但不知其中的“小于”的意思,是任何小于15分钟任何时间都可以算“自净”了吗?

回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-24 11:10 | 显示全部楼层
我理解是这样的,手术室的换气次数与自净时间有个比例,那么100级的就应该在15分钟内完成自净才算合格。从字面理解,有错误怪。期待“高手”解释。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-24 11:23 | 显示全部楼层
按规范自净的最短时间标准,不能低于等于时间,会影响空气质量的。我院手术室也是这样管理的。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-2-4 10:30 | 显示全部楼层
前一段我们搞院感的几个人,也提到了自净时间的这个问题,如象规范上介定的≤的时间,还有意义吗?想象一下1、2min也是在合格的自净时间呀,那这样规定时间有意义吗?能达到空气的净化标准吗?我认为规范上是不把符号打错了,应≥,最低应达到等于的自净时间吧,这是我个人的理解
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2015-3-5 11:59 | 显示全部楼层
自净时间是验证出来了,您这个规定只是给出了合格值,比如100级的手术室,15分钟是极限合格标准,如果实际验证的时候是8分钟,结论是合格。

洁净室自净时间测定规程.pdf (113 KB, 下载次数: 115)
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-27 08:15 | 显示全部楼层
聂宗亮 发表于 2015-3-5 11:59
自净时间是验证出来了,您这个规定只是给出了合格值,比如100级的手术室,15分钟是极限合格标准,如果实际 ...

已下载,但表格里的不大会算,谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-4-23 11:13 | 显示全部楼层
1742643320 发表于 2015-3-27 08:15
已下载,但表格里的不大会算,谢谢。

电话联系,13910467483 聂
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-23 09:29 | 显示全部楼层
长知识了,原来还以为自净时间:100级是15分钟;1000级是25分钟;10000级是30分钟;300000级是40分钟,其实应该是自净最长时间,如果超过这个时间说明净化效果差了
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-1 16:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 u笨小孩 于 2017-7-1 17:07 编辑


Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房最少术间自净时间min10
Ⅱ级洁净手术室最少术间自净时间min20
Ⅲ级洁净手术室最少术间自净时间min20
Ⅳ级洁净手术室最少术间自净时间min30

论坛新手,表格不会上传,表格来源《医院洁净手术部建筑技术规范》
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-12 16:24 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师分享      
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-13 11:58 | 显示全部楼层
谢谢老师分享,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-16 10:26 | 显示全部楼层
下载学习看看,马上学习了解一下
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-23 08:34 | 显示全部楼层
下载学习看看,马上学习了解一下
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-27 18:11 | 显示全部楼层

下载学习了,谢谢老师!
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-27 20:10 | 显示全部楼层
谢谢老师分享!学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-10 18:18 | 显示全部楼层
已下载,谢谢老师分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-7-2 12:53 | 显示全部楼层
谢谢老师分享,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-14 15:52 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师分享     
回复

使用道具 举报

发表于 2024-8-26 15:26 | 显示全部楼层
u笨小孩 发表于 2017-7-1 16:57
Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房最少术间自净时间min10
Ⅱ级洁净手术室最少术间自净时间min20
Ⅲ ...

这个I级和100级、1000级是一个意思吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-9 14:13 | 显示全部楼层
249277344 发表于 2012-2-24 11:10
我理解是这样的,手术室的换气次数与自净时间有个比例,那么100级的就应该在15分钟内完成自净才算合格。从 ...

对,个人理解是百级净化房间自净时间超过15分钟属于不合格