找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

01-11 22:45
01-11 22:43
01-07 16:18
01-06 15:55
01-03 17:36
01-03 09:00
01-02 17:30
查看: 2443|回复: 11

[原创] 改建供应室的草图,请各位老师批评指正

 火.. [复制链接]
发表于 2012-2-23 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 兴里月 于 2012-2-23 10:13 编辑

我院新近改造旧楼,其中有供应室部分,让我画了一个草图,现传上来请老师帮忙修改一下file:///H:/ 图片1供应室草图.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-23 10:01 | 显示全部楼层
对不起,图片没看见啊?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-23 10:14 | 显示全部楼层
图片未上传上来呀?未看到
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-23 10:15 | 显示全部楼层
不好意思,花了好大功夫才把图传上来
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-24 12:15 | 显示全部楼层
很羡慕你们供应室,很好,检查打包间是否会嫌小?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-25 00:58 | 显示全部楼层
看草图流程、布局大致符合规范要求,只有一点:检查包装及灭菌区明显过小,致使敷料间放在了包装区外,不太合适。因为敷料间应该在包装区内,应通过缓冲间才能进入。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-28 09:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 兴里月 于 2012-2-28 09:12 编辑

检查包装及灭菌区过小我已经又有了修改再传上来让大家帮看一下,对面积的问题,向院领导请示增加了一些 改 供应室草图.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-28 22:51 | 显示全部楼层
建议:去污区可以和卫生间对调一下,把整个污梯出来的区都成为去污区,去污区太小了,不方便清洗,而且卫生间为什么要放到里面呢,可以放在缓冲间的对面。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-29 15:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 兴里月 于 2012-2-29 15:35 编辑


缓冲间以北的区域全部为去污区,面积为112个平方,因为是旧房改造所以有些墙无法拆开,可以开门以使内部相同,卫生间位于通道的尽头,不占用去污区的面积
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-23 19:17 | 显示全部楼层
兴里月 发表于 2012-2-29 15:32
缓冲间以北的区域全部为去污区,面积为112个平方,因为是旧房改造所以有些墙无法拆开,可以开门以使内部 ...

我省要求湿化瓶、止血带、非一次性呼吸机螺纹管有消毒供应中心进行清洗、消毒、发放。消毒物品与无菌物品要分室存放。就需要有专门房间存放。不知你们那里怎样要求。如有还缺一消毒物品存放和发放间。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-3-26 13:58 | 显示全部楼层
我们是安徽省,不知老师说的是哪个省?谢谢提醒,这个没考虑,不知这一块有什么要求
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-29 09:27 | 显示全部楼层
流程布局的不是很规范。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |