百级手术室两次空培都超标,也不知何原因,咋办啊!
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:605
  • 最近打卡:2025-05-14 08:23:53
发表于 2012-2-9 14:37 | 显示全部楼层
查查原因,日常维护到位了吗,培养操作规范了吗,特别是无菌操作,人员走动等,排除法排查
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-9 14:45 | 显示全部楼层
一是滤网的清洁与更换是否到位;二是要避免操作时的污染,我们做的时候都需洗手、穿手术衣。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-9 14:47 | 显示全部楼层
你们的高效过滤器是什么时候更换的?是否超过3年?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-9 14:54 | 显示全部楼层
只记今日笑 发表于 2012-2-9 14:45 static/image/common/back.gif
一是滤网的清洁与更换是否到位;二是要避免操作时的污染,我们做的时候都需洗手、穿手术衣。

老师这些我们都做到了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-9 14:55 | 显示全部楼层
yzh13633714089 发表于 2012-2-9 14:47 static/image/common/back.gif
你们的高效过滤器是什么时候更换的?是否超过3年?

老师我院层流手术室最近才开展。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-9 14:59 | 显示全部楼层
有疾控中心的验收报告吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-9 15:19 | 显示全部楼层
刘红11235 发表于 2012-2-9 14:55 static/image/common/back.gif
老师我院层流手术室最近才开展。

那就是说你们是新建的手术室,有没有第三方竣工验收报告?
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总奖励:6
  • 最近打卡:2025-04-30 09:32:20
发表于 2012-2-9 15:39 | 显示全部楼层
怎么验收的?施工设计方怎么说?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-9 15:44 | 显示全部楼层
我们刚解决类似问题,最终是聘请专业维护公司手术室室内清洁、回风口清扫、规范采样,采样时避免出风口无影灯遮挡,当然前提是做好滤网定期维护、清洗、更换。希望对你有帮助
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-9 15:56 | 显示全部楼层
空紫 发表于 2012-2-9 15:19 static/image/common/back.gif
那就是说你们是新建的手术室,有没有第三方竣工验收报告?

有第三方竣工验收报告。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-9 15:57 | 显示全部楼层
wuhong 发表于 2012-2-9 15:44 static/image/common/back.gif
我们刚解决类似问题,最终是聘请专业维护公司手术室室内清洁、回风口清扫、规范采样,采样时避免出风口无影 ...

再次感谢老师的提醒!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-9 17:09 | 显示全部楼层
刘红11235 发表于 2012-2-9 15:56 static/image/common/back.gif
有第三方竣工验收报告。

采样
1、采样前提前开启空气处理机(空调),并在开机满30分钟后进行采样。不能在刚做完手术的房间采样。
2、采样时手术间处于清洁、静止、密闭的状态下进行。采样时手术间的门保持关闭状态。培养皿放置后人员迅速离开,采样过程禁止无关人员出入。
3、检测人员洗手、穿无菌衣。人员总数≤2人。
4、平皿放置总数13个(中心区5个;周边区8个)。
5、平皿放置位置:距地面1米处。距墙50公分。
6、平皿放置方法:将培养皿放置在相同高度的平面物体上,平皿下衬垫灭菌布垫(防止气流撞击平面后的扬尘影响采样效果

评分

参与人数 1 +5 收起 理由
茉莉花开 + 5 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-9 17:11 | 显示全部楼层
刘红11235 发表于 2012-2-9 15:56 static/image/common/back.gif
有第三方竣工验收报告。

采样中常见错误:
1、采样时开启空气处理机时间不足30分钟。
2、手术间未清洁、开着手术间的门采样。
3、采样时培养皿放置位置不符合要求。
4、采样时有人员流动。
5、未洗手、未穿无菌衣进行采样;平皿受到污染。
6、手术间本身清洁卫生不达标准

回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-9 17:24 | 显示全部楼层
个人认为一是第三方竣工验收报告很重要,另一方面房间堆放东西太多也不行,影响空气质量,实在不行,最后的办法就是熏蒸一次,虽然不妥,但很管用的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-9 18:40 | 显示全部楼层
我院曾经也发生过这种事,将厂家找来了。厂家的人仔仔细细的将手术室打扫了好几遍,包括缝隙处都打扫了,最后监测合格了。看样子手术室的卫生清洁工作非常重要呀。谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-9 20:03 | 显示全部楼层
新风口的滤网有没有每个星期清洗?