请教一下各位老师,对于百级层流手术室国家有没有面积方面的要求啊?刚刚翻了一下GB50333,好像没有诶。。。。。。请老师指点一哈!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-7 13:55 | 显示全部楼层
没有建筑面积的要求,根据各个医院的实际情况建筑。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-7 14:36 | 显示全部楼层
要说没有,也没有

要说有,也有一些可以参考的依据

例如,百级手术室的手术区域为2.6m x 2.4m,加上周围人员走动的空间预留约1.4m宽的通道,那么这个手术室最小也得5.4m x 5.2m,也就是28平方米。实际上没有做那么局促的。

鉴于百级手术室多用于心脑外科,或者骨科关节手术,心肺机呼吸机C臂等附属仪器设备也会很多。因此房间面积会要求更大,一般常规做起来都是净面积40-50平方米一间。

如果加上四周技术夹墙的空间,还要再增加十个平方左右的设备空间。也就是50-60平方的建筑面积来做一间百级手术室,会比较常见。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-8 14:35 | 显示全部楼层

嗯,谢谢,我们医院的百级层流手术室也是4、50个平方,不过去看的时候,觉得人比较多,发现有人员坐在回风口那里,怕对层流效果有影响,想提醒一下来着。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-9 10:36 | 显示全部楼层
你们那个手术室里人怎么个多法?

常规是按十二人计算的,你们是几人来着?

还有,为何会有人坐着?是麻醉师?其他人貌似都忙着吧?

其实百级的回风口还真没啥关系,坐那儿就坐那儿吧,因为百级回风口多,面积稍有改变,影响不大。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-10-17 12:15 | 显示全部楼层
scythe 发表于 2012-2-9 10:36
你们那个手术室里人怎么个多法?

常规是按十二人计算的,你们是几人来着?

不好意思,俺好久没看这个贴子了。我们与术者和手术室护士长协商后做了一个手术室的院感管理SOP,限制了一下人数,您说常规是12人,是贵医院的常规吗?我们现在是9人,允许浮动2人,如果有轮转、进修或者培训的必须在护士长那里签到才能进手术室,最多不能超过12人。因为我们的手术室没有缓冲间,人员需要来回进出手术室,而且麻醉医生是一个主麻管两间手术室,要两边看,所以看起来人员很杂。我们手术室是百级层流,老手术室是对角回风,新手术室是对侧回风,回风口好像不算多,手术室里还有医疗垃圾桶、治疗车、水箱什么的,不注意就挡到回风口了。我们培训时主任都强调不要挡住回风口,因为回风口一挡,空气形成乱流,回流不畅会影响层流效果。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-17 13:20 | 显示全部楼层
吾不是医院的,只是做手术室设计的。
12人是以前综合多家医院情况后得出的可能最大人数,当然,不考虑见习学生的情况,现在见习生都是在示教室看直播的了吧。
对角回风确实是很老的一种模式了,现在规范上已经被禁止了。
回风最好是不要被遮挡,但这和遮挡视线的概念不同,只要物品不是贴着回风口放的,距离在十公分以上,基本上可以视作没有被遮挡。对层流影响最大的,还是病人正上方的区域,除了术者外其余人没事别伸头伸手到病人上方,这个大概是所有手术室的基本规则了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-10-18 18:32 | 显示全部楼层
scythe 发表于 2012-10-17 13:20
吾不是医院的,只是做手术室设计的。
12人是以前综合多家医院情况后得出的可能最大人数,当然,不考虑见习 ...

哦,是这样啊。嗯,谢谢老师。科室俺们医院的手术室木有示教室啊,伤不起!您说的这个GB50333里面好像没有诶,您有具体的文件资料吗?看来以后得多请教一下您了!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-19 11:48 | 显示全部楼层
GB50333-2002
7.2.5
洁净手术部所有洁净室,应采用双侧下部回风;在双侧距离不超过3m时,可在其中一侧下部回风,但不应采用四角或四侧回风。洁净走廊和清洁走廊可采用上回风。

回复

使用道具 举报

发表于 2017-2-13 14:48 | 显示全部楼层
首先这间手术室在实际工作中,所做的手术类型应与规范中要求的需要在百级层流手术室进行的手术类型相符合,包括了各手术科室的需要对感染进行高度控制的手术,其实说的百级只是指手术区的净化要求,而周边区域并不需完全达到这个要求,我们手术室中的百级层流采用的是垂直气流,是为了将手术区处于洁净气流形成的主流区内,而真正意义上的层流指的是全水平层流(例如芯片厂这些地方)。我国规范中(GB50333-2013)只对手术区内的送风面积规定了最小值,其实决定其净面积的应该是手术的类型,比如说眼科的百级层流手术室推荐为30㎡,骨科为50㎡,复合手术室为60㎡,其他的可根据术中人员数量及设备不同进行设置,有的还需在手术室中套设控制室、设备间、机房等等。