[求助] 洁净手术室空气监测计算方法

 火.. [复制链接]
发表于 2012-2-1 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
洁净手术室空气监测时,按照标准布点(如局部百级,周边千级的共13个点),应该怎样计算菌落数?恳请各位老师指导,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-1 19:21 | 显示全部楼层
按百级、千级分别报告。即百级菌落总数除以百级平皿数、千级菌落总数除以千级平皿数即为各级别数值,规范上有的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-1 19:51 | 显示全部楼层
洁净手术室空气监测分手术区和周边区,分别计算分手术区和周边区的每个平皿(直径为90mm)平均菌落数。比如如果周边区共采6个点共6快平板,共有6个菌落,计算为6/6=1,结果就为周边区1个。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-1 22:40 | 显示全部楼层
版主老师回答很给力:通俗易懂,帮我们温习了一遍。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-2 09:33 | 显示全部楼层
分别按照周边区和手术区进行平均菌落数计算便可,两者都达标才是合格。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-2 21:25 | 显示全部楼层
谢谢以上老师的解答!请教szylh老师,在哪个规范可以查到的,我可能比较粗心,没找着。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-3 08:27 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-6 23:34 | 显示全部楼层
看了规范没弄明白,上来论坛来看看才弄清楚,谢谢老师。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-11 18:29 | 显示全部楼层
请教一下版主老师,百级手术间空气细菌监测时应该放几个平皿呀?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-3 21:05 | 显示全部楼层
1、13个点,手术区5个,周边区8个
2、对照皿1个在手术区
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |