治疗室换药室需要用洁净屏吗?

 火... [复制链接]
发表于 2012-1-13 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师,我认为治疗室、换药室是三类环境,用空气消毒机就可以了,也不知是不是利益的关系,后勤院长就让用洁净屏,价钱是3000元与30000元的比较;而且我看了说明,一年半就要换一次高效过滤器是2500元,我觉得成本太高,钱要用到刀刃上,如果要用应该用在新生儿科、产房、透析室等重点部门,但院长不听我的。郁闷!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-1-13 23:21 | 显示全部楼层
可以拿出规范文件给院长看,或者作一专题报告说明不需要用洁净。至于院长听不听就不是下级能控制了。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-1-14 00:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 toto 于 2012-1-14 00:02 编辑

这个……做好自己的事情,成本自己就没办法算了,院长算去,人家能当院长肯定才能比你强!所以你就不要太担心了!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-1-14 08:09 | 显示全部楼层
领导执意要做的事,您似乎就不要参与太多了,院感人做好自己的本职工作就够了;如果院长让您给个建议,您如实说明就可以了,其他的就装糊涂吧。另外这个洁净屏会有多久的生命力?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-1-14 08:22 | 显示全部楼层
听领导的,不要执意去强求,以免将来工作不好干。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-1-14 08:25 | 显示全部楼层
治疗室、换药室的确不用安装洁净屏,如果院长要安装就让安装吧,我们控感人没有权利阻挡,但要求医院需要安装的科室如新生儿科、产房、透析室等重点部门,一定要安装。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-1-14 08:49 | 显示全部楼层
明知道有问题也只能睁只眼闭只眼!因你是员工人家是领导!干好自己的事就好!成本不是你说的算!何必给自己找烦恼,给以后自己的工作找麻烦!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-1-14 09:26 | 显示全部楼层
院长怎么说,咱们就怎么做,你要驾驭在院长之上,肯定会有好果子吃,本来人家对院感人都有看法,说我们工作上比较较真,你再去干涉院长的计划,不是自找苦吃吗。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-1-14 10:15 | 显示全部楼层
有时院感人操的心太多,以至领导会认为你这个人不会变通,机会合适说不定还把你给炒了,那到头来什么建议也没用,所以有时可问可不问的还是不管为好!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-1-14 16:35 | 显示全部楼层
老师们都建议我别管这件事,但是我就是觉得太浪费。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-27 20:01 | 显示全部楼层
请教各位老师洁净屏空气消毒后是关机后采样,还是按照厂家说的一直开机消毒采样。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-4 11:38 | 显示全部楼层
领导不懂可以讲讲,但领导之一要那样做,只能听领导的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-5 05:58 | 显示全部楼层
谢谢老师的答复,我知道该如何做了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-11 01:58 | 显示全部楼层
请教各位老师洁净屏 ,是什么情况呀
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则