原帖由 布衣 于 2008-6-8 09:46 发表 登录/注册后可看大图 空气消毒效果的监测—— 结果判定 Ⅰ类区域:细菌总数≤10cfu/m3(或0.2cfu/平板),未检出金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌为消毒合格; Ⅱ类区域:细菌总数≤200cfu/m3(或4cfu/平板),未检出金黄色葡萄球菌、溶血 ...
原帖由 yuwang 于 2008-6-8 09:07 发表 登录/注册后可看大图 由于我院的手术室有几个房间总是不合格,总务管工程的英籍工程师要求我们细菌室鉴定是什么细菌,他说可以通过是什么菌判断菌的来源.这样找原因我认为不太妥,请问大家能给我些建议吗?