[求助] 消毒供应中心打包间能安装中央空调吗?

  [复制链接]
发表于 2011-12-22 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师,我院的消毒供应中心不是洁净房间,冬天医务人员取暖是个问题,请问去污区、器械检查打包区能否安装中央空调?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-22 09:08 | 显示全部楼层
我们是有安装空调,不然医务人员工作环境太差。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-22 09:40 | 显示全部楼层
可以安装,只要日常清洁、清洗到位就可以
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-24 14:27 | 显示全部楼层
CSSD应安装独立的冷暖中央空调系统。
CSSD检查包装及灭菌区和无菌物品存放区属于清洁程度要求较高的地方,有条件的采用医用净化空调系统或空气过滤清新设备。中央空调送风时,宜采用正压送风的方式,形成区域间的空气压差。新风量应为总风量的10-30%,人均新风占有量应小于或等于40立方米,换气次数10-15次/h.
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-12 22:02 | 显示全部楼层
不能理解,请各位多写几句,我们供应室护士长要求安装空调,因为消毒机器发热,导致屋子太热,工作人员受不了。请问可以安装普通空调吗/?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-12 22:25 | 显示全部楼层

灭菌器的热量很大,应先将灭菌器主体部分隔离成一个单独的设备区域并做好通风散热,否则一般地家用空调是无法有效降温的,即使使用商用大马力柜机降温,能源耗费也是代价惊人的。