[求助] 医院治疗室内柜的问题

  [复制链接]
发表于 2011-12-16 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我好像在哪个规范上看到治疗室的柜应该距离地面10cm还是15cm的。请知道的老师回答我一下,顺便告诉我是哪个规范上有这样的规定。多谢各位啦!!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-16 16:28 | 显示全部楼层
消毒供应中心三个规范中第二部分5.9.2 物品存放架或柜应距地面高度20cm~25cm,离墙5cm~10cm,距天花板50cm。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-16 17:57 | 显示全部楼层
我的理解是:无菌物品放入无菌柜内后,无菌物品应离地20cm~25cm。
我们有些柜子底层较低,要么最下一层不放无菌物品,要么就把底层垫高至20cm以上。不知合适否?请指教!谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-16 18:15 | 显示全部楼层

我理解的和禅静思语老师一样。