[求助] 求助:我们去污区的负压怎么形成?

 火.. [复制链接]
发表于 2011-12-8 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我们医院没有做净化,去污区也没用排风扇,也就是没有负压,现在因为污区水池上方就是窗户,窗户开向CSSD内的一个走道,现在我们要想装个排风扇应该装哪里,不装水池上方可以吗?或者装水池上方空气排向CSSD走道行吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-8 20:59 | 显示全部楼层
装水池上方朝外排气是最理想的,不可以对着cssd通道!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-8 22:46 | 显示全部楼层
供应室的气流须从洁到污,不能逆流,只能将污染区的气体排向屋外。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-9 08:39 | 显示全部楼层
而且最好室外不要正对着人流密集的通道
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-9 12:49 | 显示全部楼层
各位老师,现在的问题是我们不能装水池上方了,装其他地方也可以吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-9 13:18 | 显示全部楼层
只要是同一间打算做负压的房间里,其他地方也是可以制造负压的
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-9 14:58 | 显示全部楼层
建议安装新风系统,通过新风系统的风机既可实现去污区的负压,又可将去污区的空气实现安全排放!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-9 17:36 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-10 16:21 | 显示全部楼层
安装新风系统固然很好,可是有些条件差的医院还是不行的。