急,请问老师们,水处理间放在隔离透析区旁边可不可以?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-2 11:30 | 显示全部楼层
SOP第18篇:血液透析室(中心)建筑布局与设备设施管理指出:水处理间属于清洁区,隔离透析治疗室属于污染区,两区之间应有缓冲区域,如果条件不允许,也必须有门相隔。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-2 12:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 手榴弹 于 2011-12-9 17:39 编辑

我院也存在同样问题,因透析病人增多,需要增加透析机,有一门之隔,同时也在新建楼上布局有规范血透室,在几年的专家检查中,有的专家认可,有的专家还通报我们,为此很苦恼,在我们新大楼未竣工之前,我们非常苦恼这个问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-2 12:15 | 显示全部楼层
需要有独立的空间。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-2 13:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 手榴弹 于 2011-12-9 17:39 编辑

水处理间应在清洁区,决对不能在隔离区!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-2 14:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 手榴弹 于 2011-12-9 17:39 编辑

我们市医院是将水处理区与处置区放在一起就更不对了。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-7 19:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 手榴弹 于 2011-12-9 17:40 编辑

如果国家有一专门的队伍来帮我们解决这些问题就好了.为什么造新房子不可以都一样呢?
就算是标准图出来了又怎么样,还不是不能完全搬.哎.让领导们去想办法好了.