查看: 2766|回复: 12

[求助] 求供应室的的设计图

 火... [复制链接]
发表于 2011-11-24 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我们的供应室定于八楼顶层,只有6*6M的面积,我院业务不多,不知怎样进行分区,请大家给点建议。谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-24 09:20 | 显示全部楼层
建议找一家大医院提供服务,30平方基本通不过验收。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-24 09:37 | 显示全部楼层
不知你们医院规模有多大,36平米的供应室是肯定通不过的,请你按卫生部行标来设定,你是新建供应室,希望抓住这次机会,把供应室建设一步到位,还有,供应室的建立,总要购买灭菌锅吧,请买灭菌锅的厂家跟你设计,厂家有专门设计供应室人员,尔后院感科根据厂家设计的图再把关。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-24 09:55 | 显示全部楼层
新建的供应室也太小了吧,单面积应该就不能通过验收吧
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-24 10:06 | 显示全部楼层
供应室的面积应该根据医院的床位数、门诊量、手术数量等综合考虑,36平米的供应室是肯定通不过的,建议最好新建新的CSSD和到附近的医院以及第三方CSSD进行消毒。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-24 11:10 | 显示全部楼层
面积太小,功能用房面积就会太小,比如说,去污区、检查包装灭菌区、和无菌物品存放区及缓冲间、洁具间怎么放得进去,好好考虑一下。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-24 11:26 | 显示全部楼层
面积太小,功能分区是要求有实际屏障,清洗设施设备都是需要空间的,再考虑吧,建议送出洗消
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-25 08:55 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议!我与领导沟通一下,看看能做那些修改。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-26 09:47 | 显示全部楼层
36M2可能一台清洗机、一台灭菌锅都放满了,更不要说三区划分了,就是按床位算面积也太小了,再小也得有最基本的区域划分和清洗消毒设备。所以我认为给院长提出来换地方吧,再说顶楼也不太合适
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-30 19:00 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议,领导又给了一间房,现在大概有60平米了
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-30 19:07 | 显示全部楼层
上面各位老师说的对,供应室的面积都不够,太小。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-30 19:13 | 显示全部楼层

强烈建议你们找一家大医院给你们消毒,成本投入小,人员费用低,消毒质量高。空出的场地可以派其他用处
回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-19 22:49 | 显示全部楼层
病床数与供应室面积比为1:1合适